Hallo zusammen,

ich habe hier ein TP170B-Mono vor mir liegen und beacker es mit Protool... Jetzt habe ich in einer Anleitung (entweder bei Protool oder im Gerätehandbuch) gelesen, dass man bestimmte Schaltflächen nur anzeigen lassen kann, wenn man sich mit seinem Kennwort am Panel angemeldet hat. In meinem Fall wäre das ein "Logout"-Button.

Leider kann ich den ******-Artikel/-Abschnitt nicht wiederfinden...:sb6:

Kann mir bitte (mal wieder) jemand auf die Sprünge helfen?
Vielleicht weiß ja einer von Euch aus dem Kopf, wie das geht.


Danke und Gruß,

Markus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Dia,
dass geht so nicht ...
Du kannst lediglich die Ausführung verhindern ...

Gruß
LL

wer wird denn die flinte ins korn werfen?
das muß gehen, man muß nur feststellen und speichern, das man angemeldet ist ... dia sucht grad, kann vielleicht schon seine frage vertiefen
 
Schade, schade...

die Online-Hilfe hatte mir ein wenig Hoffnung gegeben... Allerdings: geholfen hat mir das eigentlich nichts...


  1. Wählen Sie im geöffneten Eigenschaftendialog des Objekts die Registerkarte "Freigabe".
  2. Aktivieren Sie entweder das Optionsfeld "Ausblenden" oder "Einblenden".
  3. Geben Sie den Wertebereich ein, bei dem das Objekt am Bediengerät ein- oder ausgeblendet werden soll.
  4. Projektieren Sie die Variable, über die das Ein- und Ausblenden in Runtime gesteuert wird (z.B. gekoppelt an eine Passworteingabe).

Objekte ausblendenHinweis
Verwenden Sie für das Ein- und Ausblenden eine separate Variable und nicht die dem Objekt zugeordnete Variable.




--------------------
Und da hört es bei mir schon wieder auf...
Ich habe keine Ahnung, wie ich das Umsetzen soll/kann...


Kann ich der CPU sagen, dass ich angemeldet bin?


Ich will noch nicht aufgeben!!!


Gruß,


Markus
 
Also, bei einem TP270 geht es mit ProTool.

Leg eine Interne Variable Typ INT an.
Dann in ProTool unter Zielsystem/Funktionen/Sonstiges bei Passwortänderung --> "Passwortlevel_in_Variable_schreiben"
Je nach Passwortlevel landet hier immer eine 0-9 drin. Damit kannst du dann Tasten ein- und ausblenden, abhängig, wie hoch der Passwortlevel ist.

PS: Mit einem TP170B geht es auch.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
objekt ein und ausblenden über passwortlevel

salute...

ich hatte mal eine ähnliche sache für jemanden programmiert und habe es folgendermassen gelöst...

du schreibst den aktuellen passwortlevel in eine variable und vergleichst diesen wert in der sps mit einem "="

stimmt die gleicheung, hast du ein bit als ausgang dieser vergleichsfunktion, welches du widerum dafür verwendest, das gewünschte objekt ein oder ausblenden zu lassen...


vielleicht ist es das was du gesucht hast, ansonsten hab ich es falsch verstanden... :D

gruss aus der schweiz...

Milo
 
Zurück
Oben