Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: Problemme bei Konvertierung von Op25 nach OP270

  1. #1
    Registriert seit
    05.06.2008
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich möchte Projekt von OP25 nach OP270 konvertieren. Hier habe ich Problem, daß bei OP270 kein Schnittstellenbereich Option in Bereichszeiger gibt (in Protool). System ist mit S5 gebundet. Wie kann ich das lösen?
    Zitieren Zitieren Problemme bei Konvertierung von Op25 nach OP270  

  2. #2
    Registriert seit
    24.10.2007
    Ort
    Niederlande
    Beiträge
    673
    Danke
    22
    Erhielt 143 Danke für 135 Beiträge

    Standard

    Ich denke dass Sie dass Schnittstelle bereich nicht meer benodigt.
    Bij der OP25 benodigt man Standard FB's fur die kommunukation SPS-OP.
    Ein PC mit Protool/Pro RT gebraucht dieser FB's nicht meer, Ich denke dass Die OP270 dieser FB's ach nicht meer benodigt und die data auswechellung selbstandig macht.

    MVG,

    Joop

  3. #3
    Registriert seit
    01.11.2007
    Beiträge
    1.239
    Danke
    91
    Erhielt 407 Danke für 368 Beiträge

    Standard

    Aus der ProTool-Hilfe:
    Die Funktion des Bereichszeiger "Schnittstellenbereich" ist bei Windows-basierten Systemen auf drei Bereichszeiger aufgeteilt: "Koordinierung", "Auftragsfach" und "Datum/Uhrzeit". Durch diese Aufteilung wird der Datenaustausch zwischen Bediengerät und Steuerung vereinfacht. Nach dem Konvertieren müssen Sie die neuen Bereichszeiger in das Zielprojekt einfügen und entsprechend dem Quellprojekt einrichten.
    Grüße von HaDi

  4. #4
    Registriert seit
    08.04.2008
    Ort
    Köln
    Beiträge
    844
    Danke
    39
    Erhielt 244 Danke für 199 Beiträge

    Standard

    Hallo Tiansen,

    der Bereichszeiger Schnittstellen ist jetzt aufgeteilt in 3 neue Bereichszeiger:
    Koordinierung
    Auftragsfach
    Datum/Uhrzeit

    Hier findest Du eine Step-by-Step-Anleitung:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/21688871

    Ich habe es selbst schon nach dieser Anleitung gemacht und es funktionierte
    ohne Probleme.

    @Joop:
    Das mit den FBs stimmt nur, wenn Du eine S7 verwendest. Bei der S5 brauchst
    Du die FBs 158 und 159.

    Grüße
    Gebs

    Edit: Der HaDi war schon wieder mal schneller

  5. #5
    Registriert seit
    24.10.2007
    Ort
    Niederlande
    Beiträge
    673
    Danke
    22
    Erhielt 143 Danke für 135 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    @Joop:
    Das mit den FBs stimmt nur, wenn Du eine S7 verwendest. Bei der S5 brauchst
    Du die FBs 158 und 159.
    Wir haben 2 anlagen mit ein S5115U (1 x cpu 943B und 1 mit CPU 944B) mit 2 schnitstellen. Bei dieser anlage haben wir ein PC mit protool/pro RT welche via ein RSS323/TTY kabel mit die 2e programierport von der SPS sind verbunden und die communukation lauf ohne Standard FB's.

Ähnliche Themen

  1. OP27color nach OP25 mono
    Von lsr im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.10.2007, 08:58
  2. Probleme bei Konvertierung OP 27 zu OP270
    Von stefanwun im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.04.2007, 16:40
  3. Probleme bei der Konvertierung von s5 nach s7
    Von tuxedo im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.03.2006, 16:36
  4. Konvertierung Möller PS3 nach S7???
    Von apachler im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.11.2005, 11:06
  5. Konvertierung S5 nach S7
    Von Heinz im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.11.2004, 13:05

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •