    Hallo,
    ich benutze wincc flex 2008 mit proagent und lasse schrittketten auf einem tp277 anzeigen.
    wenn eine fehlermeldung durch einen verriegelungs/überwachungsfehler ausgelöst wird, wechsel ich ins übersichtsbild oder ins meldebild, wähle die gewünschte meldung aus und lasse mir die details im detailbild anzeigen.
    soweit so gut.
    Nun möchte ich das beim auftreten eines fehlers direkt das meldebild angezeigt wird. Ich kann zwar ein meldefenster ins vorlagenbild einbinden, welches beim auftreten eines fehlers auch aufspringt, doch von dort aus kann ich nicht weiter ins detailbild springen.
    ich möchte also, dass entweder
    - das proagent meldebild beim auftreten eines fehlers direkt angezeigt wird, oder
    - das ich im meldefenster einen button zum springen ins melde/ detailbild einfügen kann

    danke für eure hilfe
    Zitieren Zitieren Meldebild bei alarm_s fehler  

  2. #2
    Registriert seit
    14.09.2006
    Beiträge
    48
    Danke
    0
    Erhielt 16 Danke für 6 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich würde das so lösen:

    Jede Schrittkette hat einen Ausgang ERR_FLT. Lege für jede Schrittkette eine Variable auf dieses Symbol an. Nicht vergessen "ständig lesen".
    Bei diesen Variablen wird beim Ereignis "Wertänderung" die Funktion "Bildanwahlxxxxxxx" hinterlegt.
    Nachteil: Auch wenn die Störung geht, wird noch mal das Störbild aufgerufen.

    Wenn dein Panel Scripte kann, dann kannst du dir ein Script anlegen, das den Bildaufruf nur ausführt, wenn die Variable "1" ist.

    Abgesehen davon gibt es noch das Objekt "Meldefenster". Schau dir das mal an. Da gibt es die Option "automatisch aufblenden". Ich galube das ist das was du suchst.

    Gruß aus München

Ähnliche Themen

  1. Alarm_S in SCL-Quelle
    Von Züttu im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 19:35
  2. Alarm_s
    Von cindy im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.02.2009, 10:19
  3. Wincc Fehlermeldung nur im "meldebild"
    Von elektro_mensch im Forum HMI
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.01.2009, 20:20
  4. Alarm_S Meldungen
    Von baalrok im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.07.2008, 10:48
  5. Alarm_s
    Von seba.g im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.09.2006, 00:47

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •