Op77B mit Wincc verbinden?

DennisBerger

Level-2
Beiträge
436
Reaktionspunkte
61
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
OP77B mit Wincc verbinden? Welches Kabel?

Hallo
wir haben hier einen normalen Laptop, WinCC Standard und eine OP77B.
dazu den USB/PPi Multimaster Adapter und den PC-Adapter (für s7-300) von siemens für laptops und zusätzlich noch ein 1:1 kabel.

ich hab in der OP77B unter Transfersettings MPI auf enable (reomote) gemacht und als Adresse 1 angegeben, das Op steht auf Transfer und wartet auf WinCC

In WinCC hab ich schon mpi , usb und com1 als schnittstelle mit den jeweiligen Kabeln (s.o.) für den Upload probiert.
Laptop und OP sind direkt miteiander verbunden.
leider ohne erfolg.

was mach ich falsch und wie lade ich das am besten rein?

die s7-300 muss ich ja nicht zwischenverbinden oder?

danke für eure tipps
dennis
 
Zuletzt bearbeitet:
Also das USB/MPI Kabel kannst vergessen, musst auf jeden Fall das PPI Kabel nehmen. Dabei die DIP Switches wie folgt einstellen: DIP 3 auf 1 alle anderen auf 0. Unter Tranfer Einstellungen in CC das PPI Kabel wählen und auf 19200 baud einstellen. Dann sollte es klappen.
 
hallo
das rs3232/ppi kabel hab ich auch im haus.
also das nehmen ja?

okay werd ich mal mit den dip einstellungen probieren.

die op einstellungen stimmen mit mpi auf enable (remote) und adresse 1?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
so es geht nicht :rolleyes:

hab folgendes ausprobiert:
unser rs232/ppi siemens kabel an com1 des laptops und an OP77B angeschlossen. dip schalter stehen auf 19200 baud

in win CC folgende einstellungen bei Transfer probiert:

- USB -> geht nicht
- Seriell Com1 19200 baud -> geht nicht

an OP777B jeweils probiert:
- mpi enable adresse 1, 19200 baud -> geht nicht
- seriell enable 19200 baud -> geht nicht

wieso ist das jedesmal so ein krampf bei siemens?

wer kann mir helfen?

danke
 
Tritt dir auch keiner auf der COM Schnittstelle rum?? Andere Software zb. Hast du auch ne "echte" RS232?? Die USB Adapter auf 232 funzen nicht immer korrekt. Kannst auch mal probieren über ProSave ob du überhaupt ne Verbindung hast.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Noch was vergessen... hast du auch bei der Verbindung in cc die MPI addi 1 eingegeben??

das ist doch nur relevant für verbindung s7 300 <-> Op77B

mit dem transfer dürfte das nichts zu tun haben.
hab es aber kontrolliert ist alles okay.
also 1 und sps auf 2

aber sps ist derzeit abgeklemmt. hab direkte verbindung
op77B <-> laptop

jetzt brauch ich auch net mehr bei siemens hotline anrufen, bis die zurückrufen hab ich feierabend.

seufz :(
 
Schaue mal in der Systemsteuerung nach unter "Setting the PC/PG Interface"
und kontrolliere die Adresse deines PC Adapters. Hierfür den verwendeten Adapter aus der Liste wählen und auf Eigenschaften klicken.
Hier musst du nach der MPI Adresse des Adapters schauen wenn dort auch 1 steht ist die Adresse im Netz 2 mal vorhanden und es klappt nicht.
Standard ist meines Wissens Adresse 3.

Hatte das auch mal so nach dem ich mit 2 OP´s rumprobiert habe.
 