Hallo,
habe ein TP177B auf dem Betreibsmeldungen und Störmeldungen angezeigt werden sollen. Habe es bisher, dh auf dem TP170B, so gemacht, dass ich die aktuellen anstehenden Betriebsmeldungen in einem Meldefenster anzeigen und Störmeldungen, sowohl die anstehenden in einem Fenster anzeige als auch ein Fenster mit Meldeereignissen belegt habe, um einen Puffer für die Störmeldungen zu haben.
Wenn ich die Projektierung nun auf ein TP177B spiele, dann wird der Meldepuffer auch mit dem Betriebsmeldungen zugemüllt und nach einer Zeit ist mein Störmeldepuffer leer. Habe alles über protokolliert und Haken hier und Haken da ausprobiert, aber irgendwie funzt es nicht mehr.
Bitte um Hilfe, falls jemandem was einfällt.
 
Hallo,
habe ein TP177B auf dem Betreibsmeldungen und Störmeldungen angezeigt werden sollen. Habe es bisher, dh auf dem TP170B, so gemacht, dass ich die aktuellen anstehenden Betriebsmeldungen in einem Meldefenster anzeigen und Störmeldungen, sowohl die anstehenden in einem Fenster anzeige als auch ein Fenster mit Meldeereignissen belegt habe, um einen Puffer für die Störmeldungen zu haben.
Wenn ich die Projektierung nun auf ein TP177B spiele, dann wird der Meldepuffer auch mit dem Betriebsmeldungen zugemüllt und nach einer Zeit ist mein Störmeldepuffer leer. Habe alles über protokolliert und Haken hier und Haken da ausprobiert, aber irgendwie funzt es nicht mehr.
Bitte um Hilfe, falls jemandem was einfällt.


Versuch mal
1- Temporäre dateien löschen
2-Alles generieren
3-Laden ins Panel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Alles schon versucht.
Kann es sei, dass Siemens etwas umgestellt hat von 170b auf 177b. Früher konnte mann über "Protokollieren" entscheiden, ob eine Bitmeldung in den Meldepuffer übernommen wird. Nun hat dies überhaupt keine Wirkung mehr. Alles wird in den Meldepuffer geschrieben und man hat meines Wissen keine Auswahlmöglichkeit, ob eine Bitmeldung reingeschrieben wird oder nicht.
 
Alles schon versucht.
Kann es sei, dass Siemens etwas umgestellt hat von 170b auf 177b. Früher konnte mann über "Protokollieren" entscheiden, ob eine Bitmeldung in den Meldepuffer übernommen wird. Nun hat dies überhaupt keine Wirkung mehr. Alles wird in den Meldepuffer geschrieben und man hat meines Wissen keine Auswahlmöglichkeit, ob eine Bitmeldung reingeschrieben wird oder nicht.

Nicht dass ich wusste.................
Wenn du magst, kannst Du mir dein Projekt zumailen.
Mal sehen was machen kann...
 
Dafür brauchst Du kein Projekt anschauen da dies eine normale Systemfunktion ist. ALLE Meldungen werden in den Meldepuffer geschrieben und das war auch schon immer so!
Man sollte das nicht mit einer richtigen Archivierung verwechseln wobei man einzelne Meldeklassen archivieren kann. Bei einem Meldepuffer werden alle Meldungen in den Puffer geschrieben, eine Abwahl von bestimmten Meldeklassen gibt es dort nicht.
 
ja zu 100% :ROFLMAO:! ... wie gesagt, man sollte das nicht mit einem Archiv vergleichen.
Meldepuffer -> Ringspeicher -> die älteste Meldung wird bei einem vollen Puffer überschrieben (falls nicht anders projektiert).
 
ja zu 100% :ROFLMAO:! ... wie gesagt, man sollte das nicht mit einem Archiv vergleichen.
Meldepuffer -> Ringspeicher -> die älteste Meldung wird bei einem vollen Puffer überschrieben (falls nicht anders projektiert).


1- Na na na
2- Die Frage stellt sich net, weil bei TP170.. kein Archivieren möglich ist..
 