pdiag formaloperand: name der bewegungsrichtung

seb500

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
in dem pdiag beispielprojekt "bohren" gibt es den fb1 in dem der fb100 zwei mal aufgerufen wird. In dem Fb100 gibt es eine u.a. eine Aktionsüberwachung. In dem Meldetext der Überwachung steht folgendes: "Zielendlage $$u$$ $$d2$$ nicht erreicht"
dabei wird das $$u$$ durch den multiinstanznamen des fb100 ersetzt, hier spanner oder vorschub. Aber woher bekommt pdiag die information wie das $$d2$$ ersetzt werden soll? Im beispiel wird es durch rauf/ runter oder auf/ ab ersetzt, ab woher weiß pdiag die bewegungsrichtungen?
 
ok, falls mal jemand vor dem gleichen problem steht, hier die lösung:
in pdiag wählt man unter instanzen die gewünschte bewegung aus. Mit einem rechts-klick auf die bewegung wählt man "Bewegungsbild" aus. Hier lassen sich die gewünschten Endlagen einstellen. Danach alles komplett übersetzen -> fertig
 
Zurück
Oben