    Hallo,

    ich habe WinCC Flexible 2008 und ein MP 277 10" Touch.

    Nun möchte ich einen Temperaturverlauf aus der SPS Archivieren. Der Teil funktioniert auch. Archivierung erfolgt auf eine SD Karte.

    Per Tastendruck soll das Archiv auf einen USB Stick kopiert werden.
    Mir wird zwar die Meldung angezeigt "Kopieren erfolgreich", allerdings stehen in der csv auf dem USB Stick keine Daten . Die Datei wird angelegt und bei jedem kopier Versuch eine $RT_DIS$ zeile eingefügt.

    Ich habe es schon mit StoppeArchivierung und SchliesseAlleArchive versucht, funktioniert alles nicht.

    Archiviere Protokolldatei dagegen funktioniert ohne Probleme.

    Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?

    Hab hier schon alles zum Thema Archive gelesen was ich gefunden habe, aber hat mir leider alles nicht weitergeholfen.

    Danke
    Reply With Quote Reply With Quote Variablen Archiv kopieren  

  2. #2
    Join Date
    20.06.2003
    Location
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Posts
    5,451
    Danke
    99
    Erhielt 923 Danke für 628 Beiträge

    Default

    das archiv muss nicht geschlossen sein.
    das die archivnummer im dateiname auftaucht, ist dir bekannt?
    d.h. wenn das archiv stm heisst, heisst die datei stm0.csv

    Code:
    
    Dim f,fs
    Set f= CreateObject("filectl.file"):
    Set fs = CreateObject("filectl.filesystem")
    If fs.dir("storage card usb") = "" Then
     stm_48 = true
     ExitSub
    EndIf
    OnErrorResumeNext
    fs.filecopy "\storage card2\archiv_sm0.csv", "\storage card usb\archiv_sm0.csv"
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download auf meiner HP
    zum Download im Internet (Backup nicht unbedingt aktuell)

  3. #3
    Join Date
    24.11.2008
    Location
    Wunsiedel
    Posts
    32
    Danke
    4
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge

    Default

    danke schonmal,
    aber ich verwende keine Skripts sondern direkt die Funktionen, also Ereignisse

    ich hab mal meine Einstellungen und die csv datei angehängt, sieht man zwar auch nicht viel aber vielleicht hilfts.
    Attached Images Attached Images

  4. #4
    Join Date
    24.11.2008
    Location
    Wunsiedel
    Posts
    32
    Danke
    4
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    so, hab meinen Fehler gefunden.

    Habe Quelle und Ziel vertauscht gehabt und beim 100mal anschaun grade gemerkt.

Similar Threads

  1. Replies: 0
    Last Post: 03.04.2017, 11:04
  2. Replies: 10
    Last Post: 27.01.2011, 21:22
  3. 3 Variablen in ein Archiv
    By CrackerJack1 in forum HMI
    Replies: 1
    Last Post: 16.03.2009, 08:12
  4. Probleme mit VBA - Archiv kopieren
    By Kreutz in forum HMI
    Replies: 4
    Last Post: 18.04.2008, 10:00
  5. Archiv Name mit einer Variablen
    By ottopaul in forum HMI
    Replies: 0
    Last Post: 09.05.2006, 09:01

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •