    Zugewiesen hab ich. Eigenschaften -> Sicherheit -> Bedienen Häcken Aktiviert

    Und bei Ergebniss -> Drücken -> Anmelden

    Aber hier will das System einen Namen bzw. ein PW wissen. Wie kann ich hier den Benutzer zuweisen?

  2. #12
    Registriert seit
    04.10.2007
    Ort
    Delmenhorst
    Beiträge
    339
    Danke
    53
    Erhielt 43 Danke für 27 Beiträge

    Standard

    Da musst du den in der Benutzverwaltung angelegten Benutzernamen eingeben. Wenn das der einzige ist und die Runtime nicht beendet wird, dann bleibt der Name da auch stehen, wenn du dich wieder anmelden willst.

  3. #13
    Steve38 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.02.2008
    Beiträge
    472
    Danke
    23
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Steve38 Beitrag anzeigen
    Zugewiesen hab ich. Eigenschaften -> Sicherheit -> Bedienen Häcken Aktiviert

    Und bei Ergebniss -> Drücken -> Anmelden

    Aber hier will das System einen Namen bzw. ein PW wissen. Wie kann ich hier den Benutzer zuweisen?
    Zitat Zitat von Eliza Beitrag anzeigen
    Da musst du den in der Benutzverwaltung angelegten Benutzernamen eingeben. Wenn das der einzige ist und die Runtime nicht beendet wird, dann bleibt der Name da auch stehen, wenn du dich wieder anmelden willst.
    Hab ich ja gemacht. Aber ich bekomm nur meine Variablen vorgeben als Auswahl bei Beutzer und PW

  4. #14
    Registriert seit
    04.10.2007
    Ort
    Delmenhorst
    Beiträge
    339
    Danke
    53
    Erhielt 43 Danke für 27 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Steve38 Beitrag anzeigen
    Hab ich ja gemacht. Aber ich bekomm nur meine Variablen vorgeben als Auswahl bei Beutzer und PW
    Wie das denn??????
    Kannst du da nichts eingeben? Nur auswählen?
    Temporäre Dateien löschen, neu generieren schon versucht?

  5. #15
    Steve38 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.02.2008
    Beiträge
    472
    Danke
    23
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ne noch nicht gemacht.

    Leg dir mal ein Bild dabei

    http://bastimg1982.ba.funpic.de/Unbenannt.JPG

  6. #16
    Steve38 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.02.2008
    Beiträge
    472
    Danke
    23
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Benutzer sieht so aus:



  7. #17
    Registriert seit
    24.11.2008
    Ort
    Wunsiedel
    Beiträge
    32
    Danke
    4
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge

    Standard

    das Ereigniss anmelden brauchst du gar nicht.

    Wenn du Eigenschaften -> Sicherheit -> Berechtigung machst kommt der Anmeldedialog automatisch

  8. #18
    Steve38 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.02.2008
    Beiträge
    472
    Danke
    23
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ok, muss ich ja quasi garnicht da eingeben.

    Ich muss nur Bedienen und dann aktiveren, quasi hat er das nicht erkannt weil ich es falsch rum gemacht habe.

  9. #19
    Registriert seit
    24.11.2008
    Ort
    Wunsiedel
    Beiträge
    32
    Danke
    4
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge

    Standard

    genau,

    dann kommt der Anmeldedialog.

    Dort gibst du die Anmeldedaten ein.

    Ob die Anmeldung erfolgreich war wird dir als Systemmeldung angezeigt sofern du ein Meldefenster hast in dem Systemmeldungen angezeigt werden.

    Anmeldedialog verschwindet. Nochmal Taste drücken, dein Bit wird invertiert.

    Du bist dann angemeldet bis du dich wieder abmeldest bzw. Die Abmeldezeit abgelaufen ist (Standard 5. min)

  10. #20
    Registriert seit
    04.10.2007
    Ort
    Delmenhorst
    Beiträge
    339
    Danke
    53
    Erhielt 43 Danke für 27 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    sorry, konnte da gerade nicht nachgucken.... deine bilder haben mir nur einen weiteren blacklist eintrag gebracht...

Ähnliche Themen

  1. Password in TwinCat???
    Von WEspezial im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.10.2009, 16:42
  2. B&R AS: Butten aktiviert anzeigen
    Von fighter im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 07.10.2008, 20:02
  3. MP377 TP Password reset
    Von crazygerman im Forum HMI
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 06.08.2008, 17:21
  4. S7-200 TD200 Password
    Von SIsepp im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.03.2007, 22:26
  5. Urlöschen einer Password geschützen CPU
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.06.2004, 07:57

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •