Übertragung der Änderungen zu HMI

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
sehe ich das richtig, dass dann gleich deine anwendung startet?
gibt es in deiner anwendung irgendwo einen button, mit dem du wieder aus der runtime rauskommst und dann auf die "windoofs-oberfläche" kommst?
 
ja richtig
aber dieser Button habe ich nicht in meiner Anwendung.
icon8.gif
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
tja.....
auch für den bruchteil einer sekunde kommt nicht dieses fenster mit dem auswahlmenü auf das du dann ganz schnell klicken kannst?
oder meinst du mit hauptmenüfenster die windows-oberfläche?
 
dieses Auswahlmenue sehe ich nicht.und das Hauptmenue ist meine alte programmierte Schaltfläche.beim starten geht re direkt zu diesem Menu.also ich habe keine Auswahl.ich glaube das muss nur ein problem in der HW sein.
 
versuch mal ein betriebssystem update mit urlöschen über winCC flex. danach sollte dein projekt vom panel verschwunden sein.
oder hat noch irgendjemand eine andere idee?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich habe mich vorher auch an diese betribssystem aktivieren überlegt. aber ich kriege diese Meldung dass ich mein Programm verliere und alle Daten die im touch Panel gespeichert sind.
 
guten morgen Eliza

wenn ich betriebssystemupdate mache, dann muss ich mein programm neu laden.dann bestimmt muss ich wieder mein programm zu touch panel übertragen lassen.und willeicht stehe ich wieder auf diesen Problem
 
Hallo zigelei,

nach einem Betriebssystemupdate verhält sich ein TP/OP etc. wie bei einer Erstinbetriebnahme
und fährt automatisch im Transfermodus hoch.

Grüße
Gebs
 
ich bin nochmals.
nach betriebssystemupdate soll ich mein programm desarchivieren ?was soll ich machen genau nach diesen schritt
icon11.gif
.
 
du willst doch dein geändertes programm auf das panel spielen. also öffnest du das ganz normal in winCCflex und transferierst es.
steht auf deinem panel jetzt "connectin to host..." oder siehst du noch das auswahlmenü? dann musst du erst auf "transfer" klicken und dann kannst du den transfer von flex aus starten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
fehlermeldung

hallo
icon10.gif


ich habe immer den Problem von trasnferieren noch nicht gelöst
icon8.gif
.wenn ich mein Projekt generiere oder auf Konsistenz prüfen oder beim transferieren kriege ich diese Meldung: Type Hmi Folder an " HmiScreenFolder" nicht unterstüzt. jemand weisst villeicht was das bedeutet und wie kann man es wegmachen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Beim durchstöbern der Projektverzeichnisse ist mir aufgefallen, daß es eine Datei "Folder-HmiScreenFolder.ICO" gibt.

Wird in dem Projekt evtl. dieses icon verwendet und das TP unterstützt das nicht oder die icon-datei ist beschädigt?

Hast du das icon bei den Änderungen eingefügt?
 
Ich würde an deiner Stelle mal ein völlig neues Projekt aufsetzen, von mir aus mit nur einem Button und dieses Projekt dann mal generieren und übertragen. Wenn das geht, kannst du davon ausgehen, daß deine Flex-Installation soweit in Ordnung ist, dein altes Projekt aber nicht. Wenn das neue Projekt auch nicht funzt, würde ich zumindest WinCCFlex, nach einer kompletten Deinstallation neu installieren.
 
Zurück
Oben