    Ich bin ein Ausländer! Wenn was sprachfehler passiert, bitte entschuldigen!

    Auf diesem Panel will ich eine Taste für Not-Aus erstellen. D.H. Not-Aus-Schalter wird nicht manuell gedruckt, sonder durch Berührung auf dem Panel ermöglicht.
    Ich würde Euch fragen, ob das geht, oder gar nicht geht!

    Vielen Dank!!!
    Geändert von ccspray (16.12.2008 um 12:32 Uhr)
    Zitieren Zitieren Eine Frage zu Siemens Touch Panel MP277!!  

  2. #2
    Registriert seit
    17.05.2006
    Beiträge
    32
    Danke
    1
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Not Aus über das TP zu realisieren wird wohl nicht die geforderte Sicherheitskategorie erfüllen, demnächst heißt das wohl Performance Level oder so ähnlich.
    "Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt schnellere Pferde."
    Henry Ford

  3. #3
    Registriert seit
    03.11.2006
    Beiträge
    370
    Danke
    2
    Erhielt 75 Danke für 67 Beiträge

    Standard

    die Funktion eines Not-Aus kann man schon projektieren .... aber es wäre nicht wirklich sinnvoll da es kein Not-Aus ist (Not-Aus muss Hardware sein).

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sandman für den nützlichen Beitrag:

    ccspray (16.12.2008)

  5. #4
    Registriert seit
    24.10.2007
    Ort
    USA
    Beiträge
    815
    Danke
    3
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von ccspray Beitrag anzeigen
    Ich bin ein Ausländer! Wenn was sprachfehler passiert, bitte entschuldigen!

    Auf diesem Panel will ich eine Taste für Not-Aus erstellen. D.H. Not-Aus-Schalter wird nicht manuell gedruckt, sonder durch Berührung auf dem Panel ermöglicht.
    Ich würde Euch fragen, ob das geht, oder gar nicht geht!

    Vielen Dank!!!
    Zuerst sind wir alle Ausländer auf dieser Erde
    2-Ein Not-Aus softwaremäßig (direkt aus dem Panel)macht man net.
    Was würde passieren wenn dein Panel nie mehr läuft -->
    Die kacke ist am dampfen .
    Eine "normale" SPS (Keine "PROFIsafe"/ "F-Baugruppen") mit einem "normalen" Not-Aus Schalter ist nicht erlaubt. Dafür gibt es extra NotAus-Schaltgeräte!
    Nachtrag: mehr info unter dem Suchbegriff "Notaus" (oder Not-Aus)
    Geändert von johnij (16.12.2008 um 14:23 Uhr)
    Partys sind krass, am besten ist das Bier aus dem fränkischen Fass ...
    "Programming today is a race between the programmers and software engineers to create better
    and more idiot-proof programs, and the universe, creating bigger and better idiots. So far,
    the universe is winning". - Rich Cook

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 20.01.2010, 14:46
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 15:12
  3. Touch Panel MP277 Benutzerverwaltung
    Von matchef im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.04.2008, 12:58
  4. Lauer Touch Panel über Profibus DP an eine Vipa SPS
    Von gunman1108 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.01.2008, 12:03
  5. Siemens Touch Panel 170a
    Von benz_de im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.10.2003, 10:39

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •