Hallo!

Ich habe in einer Projektierung unter WinCCflex 2007 HF4 verschiedene Meldungsarchive als Umlaufarchiv projektiert.
Nur irgendwie werden die Störmeldungen nicht im Archiv angezeigt.
Kann es sein das es nur funktioniert wenn sich im Panel keine Speicherkarte befindet? (Im Moment keine vorhanden)
Porjektierung und Störmeldungen funktionieren soweit einwandfrei, nur das Archiv bleibt leer. Habe das Problem auf 2 MP270 und 2 MP277.
Woran kann das liegen? Vielleicht Einstellungssache?
 
Zuletzt bearbeitet:
Im Panel muss eine Speicherkarte stecken sonst wird auch kein Archiv angelegt. Flexible gestattet bei einem Panel keine Archivierung auf den internen Flash. Also Karte rein und es geht :ROFLMAO:
 