P177A keine Systemfehlermeldungen

magmaa

Level-1
Beiträge
349
Reaktionspunkte
27
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kann es sein das das TP177A keine Systemfehlermeldungen unterstützt?
Wollte das TP zusammen mit FB 125 benutzen und mir die ausgefallenen Slaves mittels Systemfehlermeldungen anzeigen lassen.
Mit der PC-Runtime geht es ohne probleme.
 
Mahlzeit,

die Meldungen kannst du dir mit Hilfe des dazugehörigen DB (FB125) als Bitmeldung projektieren und somit anzeigen lassen.
Du könntest aber auch mal versuchen das Häkchen "Panel ist einziger Master am Bus weglassen" (Verbindungen) hat irgendwie was damit zutun ;), schau mal in der Hilfe.
 
"Einziger Master am Bus"
Deaktiviert eine zusätzliche Sicherheitsfunktion gegen Busstörungen beim Ankoppeln des Bediengeräts an das Netz. Eine passive Station (Slave) kann nur dann Daten senden, wenn Sie von einer aktiven Station (Master) dazu aufgefordert wird. Wenn Sie nur Slaves am Bediengerät angeschlossen haben, müssen Sie deshalb die Sicherheitsfunktion "Einziger Master am Bus" deaktivieren.

Hilfe -> Suchen nach "Master"
 
Zurück