Änderungsnachfrage

Prinzipiell ja - mit "Skripten" und "Sichtbarkeiten"...
Was denn bitte genau?

Oder bei Windows basierten Systemen auch mit Pop-Up... Ich weiß nur noch nicht wie ich da meine Taskleiste ausblende...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe iene Visualisierung für eine Anlage, welche aus mehreren kleinen Maschinen besteht. Bei änderung der Parameter soll z.B nachgefragt werden:

Sind Sie sicher, daß die Variable X der Maschine Y geändert werden soll?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dann würd ich's über Skripte realisieren...
Handelt es sich um Rezepturvariablen oder Variablen die direkt in der Steuerung aktualisiert werden?
Zweiters ist ein wenig aufwendiger da du mit nem Fake Eingabefeld arbeiten musst.
 
Ich halte meine Variablen in der SPS. Wenn ich Variable editiere, werden diese in einen Editier-DB umkopiert. Der Bediener kann wild rumeditieren. Ist er fertig, kann er entweder auf "Save" drücken, dann wird nach einer Nachfrage alles vom Editierbereich in den Variablen-DB zurückkopiert. Oder er drückt "Load", dann werden nochmals die Variablen aus dem Variablen-DB in den Editierbereich kopiert, also der alte Zustand wird wieder hergestellt. Wenn du rel viele Variablen hast, wird das recht unpraktisch, jede einzelne Variable abzuprüfen. Man kann ja auch nach dem Ändern einer einzigen Variable aud "Save" gehen und muß nicht immer alle Variablen gleichzeitig kopieren. Hat sich so eigentlich bewährt.
 