veränderte Projekt kann nicht zum MP277 transferieren

Rhein_River

Level-1
Beiträge
13
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo alles,
ich bin gerade in einem Projekt. und will die Projekt vom PC zum Bediengerät transferieren.
ich habe einen MP277 als Bediengerät, Simatic S7 als Steuerung.
bei der Erstbetriebnahme geht das Bediengerät automatisch in den Transfermodus.es funktioniert gut.
dann habe ich das Projekt ein bisschen verändert.bei der Wiederinbetriebnahme geht es automatisch in die Betriebsart "Start", dann es scheint das Bild, was ich letzes Mal gemacht habe, nicht veränderte Bild.
ich gehe in die Betriebsart "Transfereinstellung" unter WinCC flexibel 2007, schaltet 2 Sek selber automatisch ab.
es kann sein, die Verbindung zwischen Simatic und MP wird nicht angeschlossen.
ich habe folgende Schnittstelle angeschlossen:
S7 wird mit PC Adapter USB angeschlossen.(habe ich unter "PG/PC Schnittstelle Einstellung"--> "PC Adapter(MPI)" eingestellt.)
MPI/Profinet wird zwischen S7 und MP277 vernetzt.

kennt jemand den Fehler? vielleicht könnt Tippe geben? vielen vielen Dank!
 
das ist mir jetzt alles ein wenig verwirrend... darum eine Frage... wenn du jetzt dein Projekt (zum 2x) übertragen willst steht da auf dem Bildschirm CONNECTING TO HOST oder was genau steht da ????

Beim wiedereinschalten des Gerätes erscheint doch kurz ein Tastenfeld. Drückst du da auf Transfer oder auf Start ? Wenn du gar nichts drückst geht es automatisch auf Start.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

hast du eventuell noch einen Fehler in deiner Projektierung und deshalb wird nichts übertragen?

Schalte mal in WinCC flexible die Ausgabe ein (Menüpunkt Ansicht => Ausgabe oder Ctrl+Shift+O )

Schau mal ob dort ein Fehler angezeigt wird.

Gruß

PhilippL
 
hast dus mal mit einem anderem Kabel Aus PC-Adapter USB probiert ?! vermute da gannz stark das der "MPI- Adapter" nicht funktionieren wird !!!!

lt. Freigabeliste bei Siemens ist dieser auch nicht zulässig ... zumindes nicht für Flexible od PT Geräte

meine Erfahrung manchmal gehts manchmal nicht

das MP hat doch eine ethernet Schnittstelle, lade doch darüber mal, da gehts bestimmt :)

Schau bitte Hier, da steht alles was du wissen musst zum thema Transferarten !!!

Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19109408
 
Zuletzt bearbeitet:
ich drucke die Betriebsart „Transfer“ auf dem Bildschirm, bevor „Start“ automatisch läuft, dann steht „CONNECTING TO HOST“ auf.
Aber Kommsicherweise, wenn ich so mache, in HW Konfig „Laden in Baugruppe“, kann ich nicht die Baugruppentyp(entspricht CPU) finden. Bei „Start“ steht auch nicht darauf.
Wenn in die Betriebsart „Control Panel“, steht es darauf.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Phillipp,
ich habe gerade das Bild transferiere, dann zeigt roten Fehler:
eine Verbindung konnte nicht hergestellt werden!!! Überprüfen Sie Ihre Einstellung,Schnittstellen,Kabel etc…
 
Hallo Dr.Best,

deine Vermutung ist richtig.
Ich habe gerade Siemens technische Center angerufen, das ist Problem mit PC Adapter.
Ich schaue den Link durch.
Danke
 
wie gesagt PC adapter ist für solche transferarten zu flex Geräte nicht geeignet bzw von siemens nicht freigegeben !!! nimm nen PB CP und PB Kabel und ab geht die post :) Ethernet ist auch recht kompfortabel :)
 