Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Results 1 to 3 of 3

Thread: WinCC Flex 2007 OPC Problem

  1. #1
    Join Date
    21.11.2008
    Posts
    17
    Danke
    1
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich habe, da ich Probleme mit dem Remote Zugriff auf den OPC von SimaticNet habe, probehalber einfach mal einen OPC mit WinCC Flex 2007 aufgesetzt und versuche von einem anderen PC mit WinCC Flex 2007 als Client darauf zuzugreifen.

    Soweit so gut, ich bekomme Verbindung, kann Variablen schreiben, jedoch werden einfach keine Variablen ausgelesen?

    Ich habe nur ein kleines Programm auf der SPS Laufen

    LD Bit1
    AND Bit2
    S Bit3

    Wird also nur ein Bit gesetzt, wenn 2 andere Bits gesetzt wurden. Bit1 und Bit2 kann ich in meiner Runtime per Klick setzten, Status von Bit3 wird über eine Leuchte angezeigt.

    Wenn ich im Client Bit1 und Bit2 setze, leuchtet am Server sofort die Lampe, am Client passiert nichts.

    Ich habe das Gefühl das die Kommunikation nur in eine Richtung funktioniert? Hat schonmal jemand ein ähnliches Problem gehabt?

    Beide Rechner laufen auf Windows XP SP3, DCOM Einstellungen sind nach der Siemens Anleitung gemacht.

    Grüße
    Reply With Quote Reply With Quote WinCC Flex 2007 OPC Problem  

  2. #2
    Join Date
    06.10.2004
    Location
    Kopenhagen.
    Posts
    5,809
    Danke
    466
    Erhielt 1,061 Danke für 832 Beiträge

    Default

    Hallo metacircle.

    Keine Ahnung woran es liegt, aber Du kannst probieren ob Du werte in ein OPC Test Client (z.b Siemens OPC Scout) beobachten kannst.
    Dann weiss Du ob das Problem bei WinCC Flex liegt.
    Jesper M. Pedersen

  3. #3
    metacircle is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    21.11.2008
    Posts
    17
    Danke
    1
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Jesper,

    ich habe das Problem erkannt. Mit folgenden DCOM Einstellungen am Server PC funktioniert alles so wie es soll! Endlich!

    Vermutlich habe ich mir damit einige Sicherheitslücken geöffnet, aber das ist im Moment zweitrangig.

    Evtl. löst das auch das Problem mit dem OPC von SimaticNET. Dennoch würde ich gerne noch den OPC von DeltaLogic ausprobieren, da der von Simatic sehr unintuitv zu konfigurieren ist.

    Die Demo Version des DeltaLogic OPC Servers wurde angefordert und haben wir auch schon bekommen. Gibt es eine Kurzanleitung wie ich dem DeltaLogic OPC in wenigen Minuten beibringe über eine CP5611 mit einer S7-300 zu kommunizieren? Hilft evtl. der DeltaLogic Support auch bei der Demo Lizenz? Gekauft wird natürlich wenn alles zur Zufriedenheit damit läuft.

Similar Threads

  1. Replies: 4
    Last Post: 28.01.2010, 10:38
  2. WinCC Flex 2007-Problem mit Script
    By Neuling74 in forum HMI
    Replies: 9
    Last Post: 30.01.2008, 11:32
  3. wincc flex 11/2007
    By volker in forum HMI
    Replies: 10
    Last Post: 17.12.2007, 10:05
  4. WinCC Flex 2007
    By titinparma in forum HMI
    Replies: 2
    Last Post: 08.10.2007, 13:19
  5. Problem mit WINCC flex OPC
    By Rayk in forum HMI
    Replies: 0
    Last Post: 03.08.2007, 11:29

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •