Welches TP ist empfehlenswert

Domi55

Level-1
Beiträge
111
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen.
Kenne mich nicht so in der Welt der Touchpanel aus! Darum meine Frage.
Welches TP ist am besten geeignet um Messdaten aufzunehmen und auf einem Externen Medium bzw. Pc/PG abzuspeichern. Braucht nicht das größte zu sein aber mit Farbe auf jeden Fall und evtl. Keys!
Vielleicht hat ja jemand erfahrungen gesammelt!
Danke schonmal im vorraus!
 
Hallo,
ich setzte für solche Sachen i.d.R. einen PC mit Visu-Runtime ein. Der Preis-Unterschied zu einem TP, dass das auch kann ist nicht mehr so groß und die praktischen (Zusatz-)Möglichkeiten sind bei einem PC nach meiner Meinung einfach besser ...

Gruß
LL
 
Wie es scheint bist du mein mann in der TP frage! Hat genau die sachen die ich benötige usb Profibus usw! Wie würdest du "Larry" die Daten auf das TP schreiben? speichert das TP277 die Daten in ein Format welches ich in excel öffnen kann .csv oder wie? Und wenn ich die Daten direkt auf ein PC haben möchte machst du das dann über die Runtime? oder nutzt du Software wie Prodave oder PC3AG?
Danke schonmal für die Riesen Hilfe!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Domi55,

Du hast noch nicht genau beschrieben was Du genau machen willst.
Larry hat Dir nur mal eine Möglichkeit aufgeführt.

Mit z.B. einem TP277 oder TP377 hast Du die Möglichkeit im Panel ein Script mit VB_Script(Basic) zu schreiben, damit kannst Du z.B. die Messwerte direkt über das Netzwerk die Datei als CSV mit den Messwerten auf einen Server zu schreiben. Dieser stellt dann allen Clients die Daten zur Anzeige zur Verfügung.
Die Alternative mit einem Panel-PC ist teurer, das für die Visualisierung eine Runtime-Lizenz je nach Anzahl der Variabeln notwendig ist.

Falls das Panel also in erster Linie zum anzeigen und bedienen ist, und zusätzlich die Daten auf z.B. einen externen Server legen soll, wären die zwei Panels schon passend. Diese unterscheiden sich in erster Linie in der Größe vom Panel und Funktionen bzw Speicher.

In dem Fall brauchst Du auch Kein Prodave, dieses ist notwerndig um z.B. von einem extra PC die Daten direkt aus der CPU zu lesen.

Da dein Kunde ja sowieso ein panel will, kann man das in einem Rutsch erledigen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Die variante mit dem Script hört sich gut an! Da ich VB kenne. kann man die daten anstatt auf einen server auch auf den MMC speichern?
Aber hast du zufällig eine FAQ von dem system mit dem VB-Script? Oder ein gutes Beispeil? Danke nochmal von mir!
 
Also gerade zum speichern gibt es einige Treads hier, einfach mal danach suchen. Speichern kann man z.B. auf eine CF-Karte. Die neuen Panels könnten auch andere karten unterstützen, die habe ich aber noch nicht eingesetzt. Aber Prinzipiell kann man wenn das Panel eine Karte unterstütz darauf schreiben, aber ACHTUNG gilt nicht für z.B. einen USB Stick.

z.B. http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=5065&highlight=Script+CSV
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... theoretisch ja ...
Damit kommst du aber auf jeden fall in den Grenzbereich der Visu, da du ja sehr wahrscheinlich auch noch einige andere Variablen für Anzeigezwecke etc. einliest ...

Was hast du denn vor ?
Du kannst die Kurve ja auch erst in der SPS aufzeichnen und dann als Ganzes nach Flex übergeben ... Das macht natürlich auch nur bis zu einer bestimmten Größe Sinn ...

Gruß
LL
 
Die Wariante ist wahrscheinlich die Beste also erst sps dann Visu!
Ich muß alle 200 ms daten aufnehmen. So 2 minuten lang. Würdest du da einen Baustein für programmieren oder wie!
 
Ja, ich würde mittels des OB35 und passend eingestelltem Interval die Werte in einen DB schreiben und nach Ablauf der Zeit die Werte dann als komplette Einheit (bit-getriggert) zur Visu übertragen. Hier kannst du dann natürlich auch noch sehr viel schneller werden mit der Aufzeichnungsrate ... allerdings dürfen diese Kurven nicht beliebig viele Werte beinhalten (ich meine die Grenze ist 999).

Gruß
LL
 
Zurück