    Quote Originally Posted by Larry Laffer View Post
    Hallo Johannes,
    ich vermute, dass die besagte Überlauf-Fehlermeldung viel mehr etwas mit der WinCCFlexibel eigenen Script-Bearbeitung zu tun hat. Es können nur eine bestimmte Anzahl von Scripten gestartet werden (Aufgabenstack). Ich meine es wären 20. Außerdem wird immer nur ein Script bearbeitet - das heißt, dass solange wie Script_1 in Bearbeitung ist wird zwar Script_2 (und _3 etc.) in dem Aufgabenstack übernommen, sie werden aber erst bearbeitet wenn Script_1 fertig (beendet) ist. Der von dir geannte Überlauf könnte also auch der Max.-Stack (20 Scripte) sein. Kannst du das mal checken ?

    Gruß
    LL
    Ich hab nur dieses eine Script aktiviert, werde es jetzt einmal ausprobieren was ich oben genannt habe

  2. #12
    Join Date
    22.03.2007
    Location
    Detmold (im Lipperland)
    Posts
    12,402
    Danke
    422
    Erhielt 2,536 Danke für 2,108 Beiträge

    Default

    ... dann ist vielleicht auch die Frage :
    Was macht dein Script alles so, wie wird es aufgerufen und in welchem Interval wird es aufgerufen ?
    Es kann sicher nicht schaden, dass mit dem Aufruf-Interval zu testen. Das würde ich auch so machen ...

    Gruß
    LL

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:

    joelber (01.02.2009)

  4. #13
    joelber is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    30.01.2009
    Location
    Niedersachsen
    Posts
    11
    Danke
    9
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Default

    Hallo,

    habe das Problem gelöst. Hatte anstelle des USINT ein SINT benutzt.


    Usint - Allen Bradley
    byte - Siemens


    Danke Larry

  5. #14
    Join Date
    13.10.2007
    Posts
    13,112
    Danke
    3,175
    Erhielt 3,637 Danke für 2,362 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Larry Laffer View Post
    Hallo Johannes,
    ich vermute, dass die besagte Überlauf-Fehlermeldung viel mehr etwas mit der WinCCFlexibel eigenen Script-Bearbeitung zu tun hat. Es können nur eine bestimmte Anzahl von Scripten gestartet werden (Aufgabenstack). Ich meine es wären 20. Außerdem wird immer nur ein Script bearbeitet - das heißt, dass solange wie Script_1 in Bearbeitung ist wird zwar Script_2 (und _3 etc.) in dem Aufgabenstack übernommen, sie werden aber erst bearbeitet wenn Script_1 fertig (beendet) ist. Der von dir geannte Überlauf könnte also auch der Max.-Stack (20 Scripte) sein. Kannst du das mal checken ?

    Gruß
    LL
    ...wie sieht das eigendlich aus wenn ich einen Skript_1 ein Skript_2 aufrufe...? Wird das aufgerufene Skript_2 in Skript_1 abgearbeitet (ich glaube ja)...?
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.
    Das Problem ist nicht das Problem, das Problem ist die Einstellung zum Problem.

  6. #15
    Join Date
    22.03.2007
    Location
    Detmold (im Lipperland)
    Posts
    12,402
    Danke
    422
    Erhielt 2,536 Danke für 2,108 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Helmut,
    dann wird Script_1 solange unterbrochen bis Script_2 abgearbeitet ist und dann wieder fortgesetzt - also genau so wie du es sehr wahrscheinlich ja auch haben wolltest. Es wird aber nicht als neuer Task gestartet ...

    Gruß
    LL

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:

    rostiger Nagel (31.01.2009)

Similar Threads

  1. Replies: 24
    Last Post: 29.01.2016, 11:16
  2. Replies: 2
    Last Post: 27.08.2014, 15:26
  3. WinCC flex und serielle Schnittstelle
    By Lipperlandstern in forum HMI
    Replies: 12
    Last Post: 14.02.2014, 14:16
  4. Replies: 0