einfügen Station Simatic OP ausgegraut

volker

Supermoderator
Teammitglied
Beiträge
5.803
Reaktionspunkte
1.025
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
die option einfügen Station Simatic OP ist im s7 manager ausgegraut.
habe das prob auf 2 rechnern.
auch tauchen integrierte protoolprojekte nicht im projektbaum auf.
siehe bild. da ist definitiv ein op270 drin.
das ist bei allen projekten so. es lässt sich auch kein neues einfügen.

auf einem anderen rechner ist alles so wie es sein sollte.

eine neuinst von protool (v6.0 sp3) hat nichts gebracht
seit wann es nicht mehr geht kann ich nicht genau sagen aber ich glaube das es nach dem hochrüsten von flex2007 -> 2008 war.

EDIT:
folgender Link hat bei mir Abhilfe geschaffen
http://www.sps-forum.de/showpost.php?p=191702&postcount=11
 

Anhänge

  • Zwischenablage02.gif
    Zwischenablage02.gif
    18,9 KB · Aufrufe: 31
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So etwas in der Art hatte ich auch schon ,aber noch vor WinCCFlex.

Damals habe ich in Protool die Integration in Step abeschaltet, neu gestartet und dann wieder zugeschaltet.

Vieleicht hilft es ja auch bei Dir.
 
Hallo zusammen,

leider muss ich diesen alten Thread nochmal neu aufmischen.
Ich bin neu hier und habe mit der Suchfunktion diesen Thread gefunden, der genau von meinem Problem handelt.
Erst schonmal Danke an alle, die hier mit diversen Tipps, Lösungen angeboten haben.

Mein Problem ist dadurch leider nicht behoben ( Einfügen -> Station -> Simatic OP ist ausgegraut) . Ich bin den Tipps von Kai und Volker gefolgt, aber beide Versuche leider ohne Erfolg.

Dazu muss ich sagen das es vorher mal gelaufen hat.
Installierte Software wo es funktioniert hat:
Step 7 V5.5
WinCC Flexible 2008 SP1
ProTool Pro CS V6.0 SP2


Jetzt habe ich hochgerüstet auf folgenden Stand:
Step 7 V5.5 + Sp3 + HF5
WinCC Flexible 2008 SP3
ProTool Pro CS V6.0 SP3

Ich kann weder alte bestenhende Projekte öffnen, noch neue anlegen wo ein ProTool Panel drin ist. Vielleicht fällt euch ja was bei der Softwarezusammenstellung auf wo es evtl. Probleme mit geben kann.

Ich danke euch schonmal

Grüße
 
Vermutlich liegt es am SP3 von WinCC flexible 2008, da wurde die Migration von ProTool-Projekten gestrichen und eventuell vertragen sich die Installationen nicht.
Eventuell hilft es, wenn Du ProTool nach WinCC flexible nochmal installierst.

Unter welchem Windows hast Du installiert?

Harald
 
Hallo zusammen,

ich bin immer noch mit der Sache am kämpfen und finde keine Lösung die mich an mein Ziel führt.
Gibt es evtl. in der Registry noch Einträge die man überprüfen kann oder sogar was ändern kann bzw. hat sonst noch jemand eine andere Idee?

Vielen Dank für eure Bemühungen
 
Hallo,

ja da wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben. Ich werde es versuchen und dann ein Feedback geben.

Danke schonmal
 
Hallo zusammen,

ich habe endlich mal die Version von Wincc Flexible 2008 SP3 auf SP2 zurück installiert und da funktioniert die Sache mit dem Protool wieder.

Vielen Dank für eure Hilfe
 
Zurück
Oben