TP270 über Ethernet an CP343

DJMetro

Level-2
Beiträge
306
Reaktionspunkte
8
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
derzeit laufen 11 TP270 über MPI an einer 317-2. Die Kommunikation ist dadurch sehr träge geworden und auch mit dem PG kommt man nur noch sehr langsam an die CPU. Jetzt ist die Überlegung die TP270 ethernetfähig zu machen und diese an die 317 mit ner CP343 anzubinden. Ist dieses generell möglich/empfehlenswert? Zum anderen stehen im Katalog verschiedenen Beschrenkungen zur Anzahl der Kommunikationspartner. Zu welcher zählen die OPs denn?

Andi
 
Die 317-2DP kann maximal 32 Verbindungen verwalten - 11 Displays sollten also kein gröberes Problem darstellen.
Wichtig ist noch, zu wissen, wieviele Verbindungen der CP maximal aufbauen kann - ein CP343-1 Lean kann z.B. gleichzeitig maximal 12 Ethernet-Verbindungen aufbauen - bei 11 Displays ist das schon etwas knapp.
Außerdem gibts noch das Problem, dass der Rückwandbus der S7 nur mit 187,5 kBit/s (also MPI) läuft - wenn dermaßen viele Displays per CP auf die CPU zugreifen, wird dieser schnell zum Flaschenhals.

Bei Deiner Anwendung gibt es eine viel banalere Lösung:
Sowohl die TP270 als auch die CPU317-2 sind in der Lage, den MPI-Bus mit bis zu 12 MBit/s zu betreiben (da die CPU317 eine potentialgetrennte MPI-Schnittstelle besitzt, gelten die gleichen Regeln für die Maximale Buslänge wie beim Profibus). Sprich: stell das ganze mal auf 1,5 MBit/s und schau, obs besser wird.
Erfahrungsgemäß bringt es auch einen Performancegewinn, wenn man die Aktualierungszeit von einigen Variablen erhöht (speziell: Störmeldungen).

Sollte de MPI-Bus zu lang sein für 1,5 MBit/s oder 12 MBaud, kannst Du Dir auch noch mit RS485-Repeatern (normale Profibus-Repeater ohne Diagnose) behelfen.

Sollte letztendlich der Wechsel auf Ethernet doch nötig sein, wäre es wohl sinnvoll, die 317-2 durch eine 317-2PN/DP oder eine VIPA 315/SN (mit integriertem CP343) zu ersetzen. Da hier der Ethernet-Anschluss direkt an der CPU sitzt, müssen sich die Daten nicht über den Rückwandbus quälen.

mfg Maxl
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Maxl,
vielen Dank für den Hinweis. Wir hatten auch schon dran gedacht die Geschwindigkeit zu erhöhen. Doch leider mußten wir feststellen, dass noch eine 315-2DP mit im Netz hängt und diese MPI nur mit 187,5k kann. Daher klappt das leider auch nicht. Wahrscheinlich werden wir einen Großteil der TP's auf Profibus umstellen und das MPI Netz zu entlasten.

Andi
 
Zurück