Keine Verbindung zum TP 177A

Valmont87

Level-2
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Ich habe mir ein Siemens TP177A gekauft möchte dies später mit einer CPU 316 2DP verbinden.
Mein Problem ist ich bekomme keine Verbindung zum TP, noch weiß ich nicht was ich mit der mitgelieferten CD machen soll. Ich weiß nicht ob das überhaupt mit dem PC Adapter 6ES7 972-0CA23-0XA0 funktionier. Oder was ich im TP einstellen soll. Leider konfiguriere ich ein TP zum Ersten mal. Die Programmierung erfolg mit WinCC Flexible 2007. Was mache ich falsch oder was muss man beachten...
MFG
BM
 
Ja der PC-Adapter ist so eine Sache ... mit dem kann es funktionieren, muss aber nicht. Ist auch leider nicht offiziell zum Download auf das Panel freigegeben.

TP177A
PPI = PPI (RS232/PPI oder USB/PPI Kabel)
MPI/DP = CP z.B. CP5611

Die CD brauchst Du nicht da sind nur die Open Source Codes drauf.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe einen Adapter von RS 232 auf MPI/DP - 19200/38400 Baudrate. Ich habe die Baudrate auf 19200 gestellt weil ich diese Baudrate im TP anwählen kann. wie muss man den das Programm transferieren? nur auf transfer oder muss man noch andere sachen vorher machen, weil im Fenster Verbindung holt WinCC Flexible die eingestellte Baudrate vom TP. Und wenn man auf transfer geht ist das Fenster gleich weg ohne Meldung. Das TP ist noch neu und hat noch kein Programm.

danke schon mal für die Antwort
 
Wenn noch kein Programm drauf ist und war sollte sich das TP eigentlich automatisch auf transfer stellen

peter(R)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja da war ich schon drauf. Leider nichts in diesem Forum gefunden, das zu meinem Problem passt.

Das TP geht auch sofort auf Transfer aber es kommt nichts.Er wird nicht fertig und hat kein Fortschritt.
 
MPI überprüft?

Hast du dieselbe Adressierung des TP in WinCC und auf dem Panel gewählt, kann nämlich einfach sein, dass WinCC nach einer falschen Adresse sucht.

Desweiteren überprüfe in der Systemsteuerung (Windows)-> PG/PC Schnittstelle ob das MPI-Kabel richtig eingestellt ist. Müsste auf ''S7ONLINE (STEP7) -> PC ADAPTER MPI'' stehen.

Ich hoffe das hilft weiter...
 
Hallo, der Adapter ist meiner Meinung richtig eingestellt, ist jetzt auf 19200 baudrate eingestellt, weil die Baudrate noch vom TP unterstützt wird. Verbindung zur CPU ist kein Problem, hat Sie sofort gefunden. Meiner Meinung ist vielleicht die Verbindung da, weil wenn ich die Baudrate im TP veränder wird Sie bei WinCC Flexible im Fenster Verbindung auch dem entsprechent geändert. Irgentwas mache ich aber noch falsch, aber was???
 
Ja, das ist richtig. Sofort beim Start geht das TP auf Transfer. und bei WinCC Flexible kann ich auch auf transfer gehen, dannach schließt sich das fenster ohne Fortschritt oder Fehlermeldung...
 