Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: trends op27

  1. #1
    thomas Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    hi leute,
    mich würde interessieren ob ich die laufenden trendkurven die ich mit protool angelegt und auf ein op 27 übertragen habe ,irgendwo ablegen kann ,um sie nachträglich zu bearbeiten?

    vielen dank im vorraus thomas
    Zitieren Zitieren Gelöst: trends op27  

  2. "imho

    nein das wird wohl nicht gehen. ein panel welches auf min win-ce basiert musst du schon haben. z.b. den nachfolger vom op 27, das op270
    dort kann man die kurvenvariable in ein archiv ablegen und zb auf der storage-card speichern."


  3. #2
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    imho

    nein das wird wohl nicht gehen. ein panel welches auf min win-ce basiert musst du schon haben. z.b. den nachfolger vom op 27, das op270
    dort kann man die kurvenvariable in ein archiv ablegen und zb auf der storage-card speichern.
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  4. #3
    thomas Gast

    Standard

    vielen dank für die schnelle antwort , echt schade das es so nicht funktioniert, gibt es für mich noch eine andere möglichkeit?
    habe das op schon im betrieb wollte aber den einbau eines schreibers vermeiden.
    oder ist es eventuell auch möglich die x-achse so breit anzulegen wie ich es benötige z.b. auf ein raster von 2 stunden?

    mfg thomas

  5. #4
    Registriert seit
    18.06.2003
    Beiträge
    141
    Danke
    0
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Hallo Thomas

    Wenn du im ProTool unter Ordner "Kurven" deine Kurvenvariable "CURVE" öffnest, geht sofort ein Fenster mit drei Register auf. Im Register "Allgemein" solltest du unter Parameter "Messwerte" den Wert "720" eingeben und im Register "Datenquelle" den "Takt"-Parameter auf "10.0s" einstellen. Somit hast du jetzt einen Raster von genau 2 Std. Das ganze kannst natürlich auch Bitgesteuert programmieren.

    Viel Erfolg!

    mfG
    churchill

  6. #5
    Anonymous Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    hi churchill,
    sorry war lange nicht da , habe deine ratschläge befolgt und alles laüft einwandfrei ,

    vielen dank nochmal
    thomas

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 28.06.2011, 21:00
  2. RSView32: Trends
    Von Grimsey im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.03.2010, 11:02
  3. Trends/Diagramme aus CSV
    Von SBC-User im Forum HMI
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 25.01.2009, 21:33
  4. Simatic OP27 mono gegen OP27 color tauschen!?
    Von Wiessje im Forum Feldbusse
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.07.2008, 16:53
  5. schon wieder trends op27
    Von thomas im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.11.2003, 12:35

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •