    hi leute,
    mich würde interessieren ob ich die laufenden trendkurven die ich mit protool angelegt und auf ein op 27 übertragen habe ,irgendwo ablegen kann ,um sie nachträglich zu bearbeiten?

    vielen dank im vorraus thomas
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: trends op27  

  2. "imho

    nein das wird wohl nicht gehen. ein panel welches auf min win-ce basiert musst du schon haben. z.b. den nachfolger vom op 27, das op270
    dort kann man die kurvenvariable in ein archiv ablegen und zb auf der storage-card speichern."


  3. #2
    Join Date
    20.06.2003
    Location
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Posts
    5,450
    Danke
    99
    Erhielt 922 Danke für 628 Beiträge

    Default

    imho

    nein das wird wohl nicht gehen. ein panel welches auf min win-ce basiert musst du schon haben. z.b. den nachfolger vom op 27, das op270
    dort kann man die kurvenvariable in ein archiv ablegen und zb auf der storage-card speichern.
    Bin zur Zeit im Urlaub in Thailand.

    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download auf meiner HP
    zum Download im Internet (Backup nicht unbedingt aktuell)

  4. #3
    thomas Gast

    Default

    vielen dank für die schnelle antwort , echt schade das es so nicht funktioniert, gibt es für mich noch eine andere möglichkeit?
    habe das op schon im betrieb wollte aber den einbau eines schreibers vermeiden.
    oder ist es eventuell auch möglich die x-achse so breit anzulegen wie ich es benötige z.b. auf ein raster von 2 stunden?

    mfg thomas

  5. #4
    Join Date
    18.06.2003
    Posts
    193
    Danke
    0
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Default

    Hallo Thomas

    Wenn du im ProTool unter Ordner "Kurven" deine Kurvenvariable "CURVE" öffnest, geht sofort ein Fenster mit drei Register auf. Im Register "Allgemein" solltest du unter Parameter "Messwerte" den Wert "720" eingeben und im Register "Datenquelle" den "Takt"-Parameter auf "10.0s" einstellen. Somit hast du jetzt einen Raster von genau 2 Std. Das ganze kannst natürlich auch Bitgesteuert programmieren.

    Viel Erfolg!

    mfG
    churchill

  6. #5
    Anonymous Gast

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    hi churchill,
    sorry war lange nicht da , habe deine ratschläge befolgt und alles laüft einwandfrei ,

    vielen dank nochmal
    thomas

Similar Threads

  1. Trends ausblenden Codesys 3.x
    By RobiHerb in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 0
    Last Post: 10.03.2015, 12:25
  2. Replies: 22
    Last Post: 28.06.2011, 21:00
  3. RSView32: Trends
    By Grimsey in forum Sonstige Steuerungen
    Replies: 0
    Last Post: 19.03.2010, 11:02
  4. Simatic OP27 mono gegen OP27 color tauschen!?
    By Wiessje in forum Feldbusse