Hi zusammen,

hab ein Problem, mein MP 277 ist komplett dunkel. War eines morgens so als ich auf die ANlage kam.
WAs kann das sein, hab schonmal ddie Spg weggenommen und wieder zugeschaltet, Spg liegt auch an aber das Display bleibt trotzdem komplett dunkel.
 
MP = Mobile Panel oder Multi Panel?

Bei ersterem hinten die Abdeckung der Leitung aufschrauben und dort mal messen, bei zweiterem den Stecker UND die Kontaktstifte überprüfen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
MP = Mobile Panel oder Multi Panel?

Bei ersterem hinten die Abdeckung der Leitung aufschrauben und dort mal messen, bei zweiterem den Stecker UND die Kontaktstifte überprüfen


Ist ein Multi Panel. Hab den kompletten grünen Kontaktstein mal ausgetauscht, keine Änderung.
 
Wir hatten von diesen Panels auch schon einige Ausfälle..... Wend dich an deinen Siemens-Vertreter und verlang eine "Sonderuntersuchung". Dann schauen die sich das Teil genauer an und irgendwann kommt dann der Grund des Ausfalls.

Ansonsten kannst du das Teil wohl nur austauschen......
 
Hallo LILA-Stern,
bitte schreibe doch von den ausfällen an den MP 277 ein bischen mehr.
Wie häufig war das in etwa (z.B. 10 von 10), zu welche Zeitraum (ist es noch Aktuell) und was hat die Sonderuntersuchung ergeben....?

Das intressiert mich ja jetzt brennend....!


gruß Helmut
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo LILA-Stern,
bitte schreibe doch von den ausfällen an den MP 277 ein bischen mehr.
Wie häufig war das in etwa (z.B. 10 von 10), zu welche Zeitraum (ist es noch Aktuell) und was hat die Sonderuntersuchung ergeben....?

Das intressiert mich ja jetzt brennend....!


gruß Helmut

Wir haben bei einer Anlage Baujahr 2006 5 von diesen Panels verbaut. Bis ca. Mitte 2007 sind 3 davon getauscht worden.
2 von diesen Geräten waren nicht mehr bedienbar, 1 war komplett dunkel. Das mit der Sonderuntersuchung haben wir bei diesen Panels nicht machen lassen. Das hau uns der Vertreter von Siemens erst später erzählt als uns ein TP177 abgeschmiert ist. Da kam aber nix vernüftiges raus da der Kunde das Gerät geöffnet hat.

Die MP277 wurden übrigens von Siemens kostenlos umgetauscht.

Wie sind deine Erfahrungen ?
 
...ein ähnliches Problemm hatten wir bei OP277, aus versehen hat uns ein Mitarbeiter(in) von Siemens gesagt, wenn die geräte sehr häufig ausgeschaltet werden, könnte irgendwie das Filesystem vom CE zerschossen werden. Soll aber ab flexible 2007 HF6999 nicht mehr vorkommen....
Uns ist es erst aufgefallen als wir bei einem Kunden öfter das Panel ausgetauscht haben, die Geräte haben wir auch immer brav eingeschickt.
Nur irgendwann haben wir vor den einschicken, bei so einen dunklen Gerät, ein neues Images raufgespielt und siehe da es funktionierte wieder...!
Wenn bei dir die Anlage 2006 war, würde das ja mit dem Stand flexible und unseren erfahrungen decken.

gruß Helmut
 
daran kann es nicht liegen. Unsere Panels werden ganz selten ausgeschaltet. Irgendwo hab ich gelesen das es Probleme geben könnte wenn man zu schnell die Bilder wechselt... was weiss ich.... Siemens halt....
 
...ja, alle 3 Tage...:D

23.02 WinCC (mal kennenlernen)
24.02 WinAC MP 2008 (warte ich schon drauf)
25.02 WinCC flexible (meckern)
26.02 Niederspannungsrichtlinie (staunen)
...
und morgen
7 nach 5 Simatic Net (Suppe essen :ROFLMAO:)

wir sehen uns...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
...ja, alle 3 Tage...:D

23.02 WinCC (mal kennenlernen)
24.02 WinAC MP 2008 (warte ich schon drauf)
25.02 WinCC flexible (meckern)
26.02 Niederspannungsrichtlinie (staunen)
...
und morgen
7 nach 5 Simatic Net (Suppe essen :ROFLMAO:)

wir sehen uns...

Alle 3 Tage ???? ja ne is klar *ROFL* passt schon... Niederspannung ist nicht von Siemens, oder ?

WinCC hatte ich schon, WinAC ist für mich uninteressant... von SimaticNet wusste ich gar nix.... Ts Ts Ts.... muss mich wohl mal mehr kümmern
 
Zurück
Oben