flexible - Fehler nach Löschen der TEMP

s.kraut

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,
habe da ein schönes, funktionierendes Projekt. Wenn ich es dearchiviere, kann ich es kompilieren. Lösche ich einmal die TEMP, tut es nicht mehr.
Ich bekomme dann Fehler, die meinen, ich hätte über 4500 oder gar 6000 Variablen. Schon die Tatsache, dass er einmal so zählt und einmal so, zeigt, dass da was faul ist. Kennt das jemand?
Grz
 
Nein...
Wieviele Variablen hast du den Tatsächlich? Und welches Bediengerät? In der Onlinehilfe stehen die Grenzen...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

es ist ein 277 10" Touch. Seine Tags sind auf 2048 beschränkt. Das Flexible 2008 kann ca. 4000 Tags verwalten.
Während des Kompiliervorgangs steigt er auch ab 4000 mit Fehlermeldungen aus.
Das Projekt umfasst 1846 Powertags.
Interessant an diesem Fall ist, dass sich das Projekt, wenn es frisch dearchiviert ist, problemlos kompilieren lässt. Lösche ich die TEMPs und möchte es neu kompilieren, dann spackt er ab.
Ich habe so eine stille Vermutung, und zwar habe ich zwischendurch mal Windows Speicher freigeben lassen (Datenträgerbereinigung) - das waren rund 2GB(!) - vielleicht hat es dabei was von den TEMP vom Flexible gelöscht.
Der Siemens-Support ist dran, dir rufen mich in einer Stunde zurück. Dann poste ich, was es Neues gibt.

Cheers
 
Zurück