Spint meine WinCC Fex 2007Runtime?

buffi4711

Level-2
Beiträge
301
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo kennt von Euch einer den Efekt das man in der Entwicklungsumgebung eine Aktion oder Animation an eine Schaltfläche bindet und die dann je nach laune der Runtime dargestellt/ausgeführt wird.

D.H. Runtime starten und Schaltfläche wechsel die Frabe beim setzen des bit's.
Runtime nochmals starten und nichts geschied, dafür gehen jetzt andere Schaltflächen.
Runtime nochmals starten und jetzt gehen föllig andere Funktionen dafür die davor Funktioniert haben nicht. Es hatt aber auch schon alles zusammen funktioniert!
Also je nach laune klappt es mal und mal nicht.

Oder folgendes :
beim OP177b auf einem Bild 8 Ein/Ausgabefelder für Zahlenwerte (Int) beim eingeben werden die Werte an die Steuerung übertragen und stehen im Feld.
Bildwechsel und zurück zum Eingabebild - in zwei Feldern wird nichts mehr angezeigt obwohl die Werte richtig in der Steuerungsethen?

Gruß

Andy
 
Kenne ähnliche Effekte mit 2005, geholfne hat bisher immer das neu generieren des gesamten Projekts.

gl
 
Ja,
das sind die allseits beliebten Sonder-Features von Flexibel.
Hier musst du die temporären Dateien löschen (unter Extra's) und dann das Projekt neu generieren und übertragen. Nun sollte es wieder OK sein ...

Gruß
LL
 
Kenn ich zur Genüge - auch noch mit 2007!!!
Ist immer ein ganz tolles Gefühl wenn man ne Baustelle verlässt und nicht weiss ob es funktioniert!!!
Bei meiner Projektgrösse kann ich einfach nicht nochmal alles testen was schon mal funktioniert hat!!!
Siemens stört sich da nicht weiters dran.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

danke für den Tipp.
Dateien gelöscht, neu generriert - und siehe da es funktioniert.
Ist natürlich ein ganz toller Efekt, wenn der Kunde hinter einem steht und das dann alles mitbekommt - Baut das Vertrauen ungemein auf!

Gruß

Buffi4711
 
... und das Schöne an der Sache ist :
Hat dein Projekt erst einmal den Status erreicht, wo du dir nur noch so weiterhelfen kannst, weil es sonst zu vollkommen unerklärlichen Verknüpfungen der Variablen mit deinem SPS-Speicher kommt, dann kannst du im Grunde nach jeder kleinen Änderung deines Projektes dieses präventiv durchziehen.

Gruß
LL
 
Zurück
Oben