Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 8 von 8

Thema: Ausgangswert in Datenwort schreiben

  1. #1
    Registriert seit
    13.12.2004
    Beiträge
    10
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo SPSer

    wie kann ich wenn ich einen Ausgang setze
    gleichzeitig ein Bit in ein Datenwort schreiben?
    Programm: S5

    Vielen dank
    Zitieren Zitieren Ausgangswert in Datenwort schreiben  

  2. #2
    Registriert seit
    23.11.2004
    Beiträge
    347
    Danke
    2
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge

    Standard

    zum Beispiel so:

    Code:
    S A 4.7
    = DB22.dbx3.5
    Gruß
    raika

    EDIT:
    pardon, habe "s5" übersehen.

    Welche CPU ist es denn bei S5.
    Bei 32-Bit CPUs geht der Befehl
    SU D 3.12
    er ist aber unabhängig vom VKE und kann nur in FBs verwendet werde.
    z.B.:

    Code:
            :S A 4.6
            :un A 4.6
            :SPB =ENDE
            :A db22
            :SU D3.12
    ENDE:BE
    Gruß
    raika

  3. #3
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    S5, nicht S7... und hier wird nur während des Setzens das Bit zugewiesen

    Code:
    A DB ..
    U A x.y
    = D x.y
    geht aber nicht bei jeder SPS, evtl über Schmiermerkerbyte arbeiten.

    MfG
    André Räppel
    Zitieren Zitieren DB  

  4. #4
    Anonymous Gast

    Standard

    Hallo
    ist eine 95u
    wie geht das mit Schmiermerker?

  5. #5
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    z.b.

    u a4.7
    = m10.0

    u a5.1
    = m10.5

    a db20

    l mb10
    t dr10 //rechtes byte vom dw10
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  6. #6
    spsbroesel ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    13.12.2004
    Beiträge
    10
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo Volker

    vielen Dank
    werde es heute abend ausprobieren
    und mich melden ob's klappt

  7. #7
    spsbroesel ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    13.12.2004
    Beiträge
    10
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo
    habs probiert
    hat geklappt
    mußte aber die variante mit DL DR
    weglassen die CPU ging sofort in Stopp
    hab einfach Merkerwort in Datenwort geschrieben

    Vielen Dank

  8. #8
    spsbroesel ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    13.12.2004
    Beiträge
    10
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo
    habs probiert
    hat geklappt
    mußte aber die variante mit DL DR
    weglassen die CPU ging sofort in Stopp
    hab einfach Merkerwort in Datenwort geschrieben

    Vielen Dank

Ähnliche Themen

  1. 1.#QNAN als Ausgangswert eines FB
    Von master im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.12.2010, 20:01
  2. Datenwort suchen
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.02.2009, 13:11
  3. Datenwort
    Von Ritter im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 12.08.2008, 13:34
  4. S5->S7 Konvertierung / Aufbau Datenwort
    Von handyman im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.10.2007, 14:26
  5. Datenwort aufsplitten für WinCC
    Von geduldiger im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.06.2007, 12:20

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •