Ich möchte folgendes haben:

Durch ein Bit wird das Archiviern ausgelöst, in dieses sollen dann ca. 10 Variablen (div. DINT, INT, Date_and_Time) gespeichert werden, das sollte ja auch noch ganz einfach funktionieren!

Vorweg das Teil muss weder in irgendeiner Form ausgelesen werden, oder in Excel ausgewertet oder irgendwas!

Nun aber zum eigentlichen Problem:
Laut ProTool-Hilfe können Archivierte Werte nur als Kurve dargestellt werden, so jetzt kann man ja bei Kurven auch eine Wertetabelle anzeigen lassen, allerdings pro Archivierten Wert eine Zeile!

Haben möchte ich das aber so:

Datum + Uhrzeit DINT1 INT2 DINT3 ....
18.02.2004 10:49:00 50000 46 50000

usw.

Wie ist sowas zu realisieren?

Mfg
Manuel
 
du könntest zb mit einem script das archiv auslesen und dann interne variable damit beschreiben und diese dann anzeigen.

das archiv ist ja normaler ascii code.


datei lesen
Code:
Dim f,mode

Set f= CreateObject("filectl.file")
mode = 1
f.open "storage card2\daten\datensatz.txt", mode
dat_artikel_info_1 = f.LineInputString
f.Close
datei schreiben
Code:
Dim f,fs,mode

Set f= CreateObject("filectl.file")
Set fs = CreateObject("filectl.filesystem")

If fs.dir("storage card2\daten") = "" Then fs.mkdir("storage card2\daten")

mode = 2
f.open "storage card2\daten\datensatz.txt", mode
f.LinePrint dat_artikel_info_1 
f.Close
 