Hallo,

ich benutze die Siemens Rezeptverwaltung auf einem OP177B. Dort habe ich mir verschiedene Rezeptvariablen angelegt bei denen ich nun folgendes Problem habe.
Ich muss drei Positionen angeben die aber in folgender Weise voneinander abhängig sein müssen.
Pos1<Pos2<Pos3.
Die Positionen sind aber frei einstellbar. Wenn ich jetzt z.B. für Pos.1 100mm angebe möchte ich verhindern das man für Pos.2 weniger als 100mm angeben kann usw..
Hat jemand eine idee, wie das realisiert werden könnte?
 
kannst du nicht bei der varíable im WinCC Variablen als grenzen angeben? klick im fenster kommunikation -> variablen auf die gewünschte variable und dann für die variable unter eigenschaften->einstellungen müsste man variablen als grenzen angeben können

gesetzt dem fall, der anwender setzt die variablen in der richtigen Reihenfolge, sollte das gehen
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich kann zwar z.B. Variablen die ich in einem DB hinterlegt habe angeben aber dann wäre ich wieder nicht flexibel so wie es gefordert ist. Ich müsste also als Untergrenze für die Pos. 2 den eingegebenen Wert von Pos. 1 angeben. Ich weiß aber nicht wie ich in der Rezeptverwaltung an den Eingabewert Pos. 1 heran komme um diesen weiterzuverarbeiten.
 
Habe jetzt gerade Info von Siemens bekommen. Die sagen mir, da das OP ausschließlich interne Variablen verarbeiten kann und nicht zwischen internen Variablen im OP und externen in der CPU unterschieden wird, ist das nicht möglich was ich will. Muss also die Rezeptverwaltung komplett über die CPU aufbauen und kann nicht die Verwaltung aus dem OP benutzen. Schade.
 