    Hallo Gemeinde,

    ich versuche von einem WinCC V6.0 SP3
    mittels eines OPC-Server Alarm&Event diese an ein
    BDE System zu übergeben.
    Jetzt schmiert mir der OPC Server mit folgendem
    Text im LogFile ab:

    *** SIMATIC WinCC OPC-Server Alarm&Event V1.0 (C) Siemens AG (2002): Start [*** Instance: C:\Program Files\SIEMENS\WINCC\OPC\AlarmEvent\bin\SOPCAESRVRWinCC.exe
    *** Date: 9. 3.2009
    ***
    9.3.09 18:36: 5,232|17E8* Priority m_SliceCnt = 16, m_Slice = 62.375000.

    9.3.09 18:36: 5,232|17E8* >WinMain
    9.3.09 18:36: 5,732|17E8* CAsyncThreadPool::Initialised
    9.3.09 18:36: 5,795|17E8* OPC Source is 'AREAPREFIX', OPC Message is 'TEXT01'.
    9.3.09 18:36: 5,795|17E8* OPC Area browser enabled.
    9.3.09 18:36: 7,701|1040* #Clients=1
    9.3.09 18:36: 7,795|1040* <ConnectWithDCF (hr = 0)
    9.3.09 18:36: 9,888|1040* [OPC] Error IAlarmData->Decativate hr=0x80004005
    9.3.09 18:36:11,873|1100* SHUTDOWN START
    9.3.09 18:37:39,861|0710* >SERVER BLOCKED! >signal QUITSpecial event !

    Hat jemand eine Idee wo der Fehler sein könnte, der OPC Server beginnt kurz einige Alarmmeldungen zu übergeben und Stoppt dann.

    Grüße,
    jörgel
    Zitieren Zitieren OPC-Server Alarm&Event Problem  

  2. #2
    Registriert seit
    07.07.2004
    Beiträge
    3.285
    Danke
    38
    Erhielt 584 Danke für 382 Beiträge

    Frage

    Hallo,

    Zitat Zitat von joergel
    Hat jemand eine Idee wo der Fehler sein könnte,
    Wenn ich mich recht erinnere, benötigt man für den Zugriff auf den AE-OPC-Server und den HDA-OPC-Server von Win-CC eine Lizenz "Connectivity Pack".
    Für den Zugriff auf den DA-OPC-Server von WinCC ist keine zusätzliche Lizenz erforderlich.

    Ich denke mal, Dir fehlt für den WinCC AE-OPC-Server die Lizenz.

    Gruß

    Question_mark
    ''Ich habe wirklich keine Vorurteile.
    Meine Meinung ist nur die Summe der Erfahrungen" ... (Question_mark)
    Zitieren Zitieren Lizenz vorhanden ?  

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Question_mark für den nützlichen Beitrag:

    joergel (11.03.2009)

  4. #3
    joergel ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    28.08.2004
    Beiträge
    127
    Danke
    44
    Erhielt 33 Danke für 21 Beiträge

    Standard

    Hallo Question_mark,

    schönen Dank für die Unterstützung,
    ich habe mich jetzt an den Siemens Support gewendet!

    Hoffe da einen Tipp bekommen zu können,
    Grüße,
    jörgel

  5. #4
    joergel ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    28.08.2004
    Beiträge
    127
    Danke
    44
    Erhielt 33 Danke für 21 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Question_mark,

    du hattest recht, es fehlt mir hier die Lizenz.
    "Connectivity Pack"

    Grüße,
    jörgel

Ähnliche Themen

  1. OPC Server mit 'Fetch on event'?
    Von danube im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.12.2010, 19:57
  2. Beobachten beliebiger Items durch OPC Alarm&Event Server?
    Von HansW im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.11.2008, 17:26
  3. OPC Automation Alarm & Event 1.0 Type Library?
    Von MarkusMA im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.11.2008, 09:38
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 31.08.2006, 16:47
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.08.2006, 08:45

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •