Meldefenster macht Merkwürdige Sachen

Outrider

Level-1
Beiträge
745
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich habe ein OP277 umkonvertiert in ein MP377-Touch 15".
Als Projektierungssoftware habe ich WINCC-Flex 2008.

Ich habe ein Problem mit den Meldefenstern !

Es gibt das Meldefenster was automatisch erscheint wenn z.B eine Systemmeldung vom Panel erzeugt wird, als Beispiel wenn ich das Panel über das Profibuskabel anschließe dann erscheint der Text -Verbindung aufgebaut-

In diesem Meldefenster erscheinen auch meine selbstgeschriebenen Fehlermeldungen.

Beim OP277 konnte man das Fenster durch die gelbe ACK ( acknowlege ) Taste verschwinden lassen.
Beim Touchpanel gibt es diese Taste aber nicht, und ich finde auch nirgends ein Möglichkeit unter das Meldefenster per Häckchen ein Quittierbutton zu platzieren, denn dieses Meldefenster habe ich selber nicht erzeugt sondern das System.

Es gibt noch die Meldeanzeigen, dort besteht diese Möglichkeit, hier aber nicht.

Kann es sein dass da etwas durch das umkonvertieren importiert wurde was gar nicht vom Touchpanel verwaltet werden kann ?

Wer kann helfen
Gruß und Danke
 
Wenn dieses Meldefenster erscheint, sollte auch ein Warndreieck auftauchen.
Das Fenster und das Dreieck findest Du im "Sonderbild" Vorlage.
Unter Eigenschaften -> Ereignisse trägst Du bei Klicken und Klicken bei Blinken folgendes ein:
ZeigeMeldefenster
Objektname: Vorlage_Meldefenster
Darstellung: Umschalten

Jetzt kann man durch Klicken auf das Warndreieck das Meldefenster ein- und ausschalten.
Das Dreieck selbst verschwindet erst wieder, wenn alle Meldungen quittiert sind und nicht mehr anstehen.

Gruß
maweri
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Problem ist, das ein TOUCH Panel keine Tasten hat. Bei den TOUCH Panels muss die ACK Taste am Meldefenster dran sein.
Dazu ist die Vorlage ist auch schon der richtige Weg.

Wenn du im Projekt die Vorlage offen hast, las dir dort mal die ausgeblendeten Ebenen anzeigen, denn in diesen sind die Meldefenster projektiert.

Dann musst du nur noch bei den Medefenstern die ACK-Schaltfläche aktivieren. (das lässt sich irgendwo in den Eigenschaften des Meldefensters machen)

Gruß, NicS
 
Zurück
Oben