WiNCC 6.2 SP2 - Meldungen werden nicht richtig quittiert

MSP

Level-2
Beiträge
210
Reaktionspunkte
21
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich arbeite gerade mit WinCC 6.2 SP2 HF7 und habe ein leichtes Problem mit meinen Störmeldungen.

Hier die Eckdaten:

Ich habe 1200 Störmeldungen in einem DB als einzelne Meldungen, aufgeteilt in Strukturen je 16 Bits die bereits gedreht sind um die Meldungen in der korrekten Reihenfolge darzustellen.
Direkt dahinter folgen 2 Arrays mit ebenfalls 1200 Bits (Array[0..1199] für Meldungen und Quittierung.

Die Bits werden in der Steuerung gesetzt und zurückgesetzt. Das ganze soll ausschließlich durch drücken eines Tasters quittiert werden, ein Quittieren am PC / der Visu ist nicht projektiert.

Das ganze habe ich dann in WinCC als Variablen angelegt (Vorzeichenlose 16Bit-Werte) und den Meldungen zugeordnet.

In meiner Visu werden die Meldungen auch korrekt dargestellt, das ist soweit nicht das Problem :)

Wenn nun einige Meldungen anstehen, wird in der Steuerung für 1s mein Quittierbit gesetzt welches im Alarmlogging an den Meldungen projektiert ist.

Hier die Projektierung einer Meldung:

Meldeklasse -> Störung -> Quittierung zentraler Melder --> Separate Quittiertaste; Ansonsten nichts angehakt oder Projektiert in diesem Fenster

Gruppenmeldungen -> Meldeklasse -> Störung --> Keine Variable Projektiert

Gruppenmeldung -> Anwenderdefiniert -> XY --> Keine Variable Projektiert

Einzelmeldung 'Test'
Klasse: Störung
Art: Alarm
Gruppe: XY
Ausblendmaske: 0x0
Priorität: 0
Meldung wird archiviert (sonst kein Haken gesetzt)
Verbindungen -> Meldevariable und Bit --> OK
Quittiervariable --> Hier steht meine Variable als Bool

Was nun passiert:

Wenn ich meine Störung in der SPS quittiere dann wird die Meldung in der Steuerung zurückgesetzt und die Meldung wechselt von Gekommen nach Gegangen, aber nicht nach Quittiert!
Mein Alarmcontrol ist so eingestellt, dass nur Eingeblendete Meldungen angezeigt werden sollen.
Die Meldung steht nun also die ganze Zeit als Gekommen/Gegangen in meiner Tabelle und wird nicht ausgeblendet, was ja normalerweise passieren sollte bei den Einstellungen.

Ich habe schon mit allen möglichen Einstellungen experimentiert, leider erklärt mir die Hilfe und WinCC-Anleitung nur die einzelnen Einstellungen, was mir aber nicht wirklich bei der Lösung dieses Problems hilft.

Meine Frage an die Experten lautet daher, was mache ich falsch oder was habe ich vergessen in dem ganzen Wust?

Gruss,
Michael
 
Ich kenne das Verhalten, wenn ich den Quittiertaster zu kurz drücke, also keine SA-Zeit benutze. Hast du mal die 1 Sekunde länger gestellt? Wird deine Störung in der SPS auch die gesamte Zeit unterdrückt bzw. zurückgesetzt, während das Quittierbit aktiv ist?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Ralle,

sofern der Grund für die Meldung noch ansteht wird diese auch nicht zurückgesetzt (RS).
Die Zeit zum Quittieren richtung WinCC-Quittiervariable beträgt 1s

Der Ablauf im Moment:

Setzen der Quittierung für 1s und mit fallender Flanke dann quittieren der Störung in der SPS.

Gruss,
Michael
 
Hm, ich sperre den Störmerker mit dem Ack bzw. ich halte den Störmerker auf False. Das eigentliche Störbit an WinCC ist ja dann auch False und das Quitt kommt über die normale Quittvariable. Das funktioniert eigentlich immer, außer, das Quitsignal liegt zu kurz an. Aber, das kann bei mir noch eine andere Ursache haben, fiel mir grad ein, ich habe die ganzen Störungen und Quittierungen in Rohdatenvariablen verpackt, um Tags zu sparen. Das kann schon mal länger dauern.

1 Sekunde, hast du das mal erhöht auf 2 oder 3 Sekunden, nur so zum Testen?
Also Ack für 2 Sekunden, die ganze Zeit über die Störung auf False und das Ack-Bit gesetzt?
 
Mein Alarmcontrol ist so eingestellt, dass nur Eingeblendete Meldungen angezeigt werden sollen.

Hast Du in den Eigenschaften von WinCC Alarm Control unter der Registerkarte Allgemeines in der Gruppe Aktive Liste bei Bildaufschlag das Feld Meldeliste ausgewählt?

Eigenschaften des WinCC Alarm Controls, Registerkarte Allgemeines

Meldeliste

Über die Einstellung "Meldeliste" können Sie festlegen, dass bei einem Bildaufschlag die aktuell anstehenden Meldungen dargestellt werden.

Kurzzeitarchivliste

Sie legen hier fest, ob bei einem Bildaufschlag eine Kurzzeitarchivliste mit den archivierten Meldungen dargestellt wird. Bei neu eingehenden Meldungen wird die Anzeige sofort aktualisiert.

Langzeitarchivliste

Sie legen hier fest, ob bei einem Bildaufschlag eine Langzeitarchivliste mit den archivierten Meldungen dargestellt wird.

Sperrliste

Über die Einstellung "Sperrliste" können Sie festlegen, dass bei einem Bildaufschlag nur die aktuell gesperrten Meldungen dargestellt werden.

Hitliste

Über die Einstellung "Hitliste" können Sie festlegen, dass bei einem Bildaufschlag die projektierten statistischen Informationen dargestellt werden.

Gruß Kai
 

Anhänge

  • WinCC_Alarm_Control.jpg
    WinCC_Alarm_Control.jpg
    166,6 KB · Aufrufe: 29
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

also die Störung und die die Quittiervariable gen WinCC haben wir auch parallel gesetzt bzw. weggenommen ( Quittieren = 1, Störungsbit = 0). Das ganze auch bis hoch zu 10s, immer war der Effekt jener dass die Meldung gekommen und gegangen ist.

Was aber noch aufgetreten ist bei den verschiedenen Einstellungen:

Wenn wir Einstellungen an den Störklassen was das Quittieren angeht geändert hatten, so hatten wir für kurze Zeit ein Kommen / Gegangen / Quittiert im Archiv.
Aus skepsis haben wir dann die Runtime neu gestartet und... alles war wie vorher, lediglich Gekommen und Gegangen. Und das bei mehreren Einstellungen und nachfolgendem Neustart der Runtime....

Bei manchen Versuchen gab es auch mit der Gekommen-Meldung auch direkt ein Quit-System im Archiv, und dann beim Quittieren kam dann lediglich das Gegangen hinterher...

Die Alarmcontrol steht auf Meldeliste. Zusätzlich gibt es noch ein Extrabild wo die Control als Kurzzeitarchivliste eingestellt ist.

Gruss,
Michael
 