OP7 laden

Reto

Level-1
Beiträge
158
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Ich versuche verzweifelt, ein OP7 zu laden.
Der Loader kann übertragen werden und anschliessend meint er:
Serielle Verbindung wird an COM 1 mit 9600 Baud aufgebaut...
Die unter Steuerung-Protokoll-Parameter projektierte Schnittstellenphysik ist bei der Hardwarevariante des angeschlossenen Gerätes nicht möglich./QUOTE]

Verwendet wird ProTool 6.0 SP3 und ein OP7-PP (6AV3 607-1JC00-0AX1)

Das OP wurde früher an einer S5 betrieben (über PP) ... sollte nun aber via MPI oder Profibus betrieben werden. Geht das überhaupt?

Danke und Gruss
Reto
 
hi,

ich glaub bei deiner OP7 hast du pech.
Soweit ich weis gibt es drei Varianten von OP7
Eine ist für S5, die hast du,
eine für S7 mit MPI und DP,
und eine für S7 und S5.

Mfg Nils
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Op7

Ich denke du hast ein OP7: 6AV3 607-1JC00-0AX1
Das OP kann nur S5, S505, Fremdsteuerungne oder Drucker.

Für S7 (über MPI, DP) brauchst du: 6AV3 607-1JC20-0AX1.

Gruß Joachim
 
Zurück