Anlagenbedienung nachvollziehen...

GobotheHero

Level-1
Beiträge
192
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallöchen =)
Ich finde irgendwie keine vernünftige Lösung eine Anlage und deren Bedienung Nachvollziehbar zu machen.
Es handelt sich um eine Anlage, die an 5 Bedienstellen mit je 6 Knöpfen oder Schaltern bedient werden kann.
Ich habe so ca. 120 Störmeldungen/Betriebsmeldungen generiert (FU´s; Motorschutz etc.).
Grundgedanke war in der SPS die Meldung derTasten einfach auf 0,5Sekunden zu verzögern, damit die Abtastzeit des TP ausreicht, um alle Informationen aufnehmen zu können.
Dann noch ein Lebensbit, um sicherzustellen das die Kommunikation passt.

Ursprünglich habe ich gedacht das in einem TP177A auf eine SD-Karte einfach die Stör-/Betriebsmeldungsdatei abgespeichert wird.
Funktioniert aber leider nicht.

So, was nun!?
1
Ich könnte nun ein OP oder einen PC wählen der das Abspeichern und Angucken von den Meldungsdateien zulässt.
Basis wäre Windows mit WinnCCflexible.

2
Ich hänge einen PC an den Bus und programmiere in C mit Libnodave eine Anwendung mit MYSQL oder benutze eine fertige Software dafür.

Hat jemand schon solch ein Problem gelöst und kann mir bei der Entscheidungsfindung weiterhelfen ?
 
Tut mir leid, zumindest ich hab nicht verstanden, worum es dir nun eigentlich geht? Anzeigen der Störungen? Anzeigen der betätigten Tasten? Archivieren der Störungen?
 
Und wieso funktioniert es nicht ??? :confused:
Was soll mit den aufgelaufenen Meldungen dann weiter geschehen ??? Betriebstagebuch oder weiterverarbeitung unter Windows ???

peter(R)
 
Ich hab ein PC-Programm geschrieben, mit dem das prinzipiell gehen würde. Die Tasten würde ich zusätzlich auf auf Meldebits legen und als dann Betriebsmeldungen einlesen. Vielleicht müssen sie zur Sicherheit, damit der PC den Tastendruck auch mitbekommt noch mit einer SA-Zeit verlängert werden, das wäre ja nicht das Problem.

Schau mal hier: PC3AG

Es gibt noch ein Programm von Deltalogic, mit dem man Daten aus der SPS mit protokollieren könnte.

Man kann natürlich die Daten auch in der SPS erfassen und auf in einem Datenbaustein bereitstellen. Dazu gibts dann aber einiges in der SPS zu programmieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Peter
Es funktioniert nicht, weil ich die Störmeldungsdateien nicht auf die Speicherkarte kopieren kann.
Es sind auch nur max. 255 Meldungen im Meldungspuffer pufferbar.
Sonst würde es prinzipiell funktionieren.
Störmeldungen; Betriebsmeldungen was gerade gefahren wird.
Und einen Knopfdruck auch als Betriebsmeldung.
Edit:
Die Daten sollen exportierbar sein.

@Ralle
Feines Programm =)
Gibt es eine nähere Beschreibung dazu oder muss man es installieren?
Gibt es ein Lebensbit?

Gruß Gobo
 
Zuletzt bearbeitet:
Du kannst es gefahrlos installieren, es wird lediglich entpackt und in ein Verzeichnis kopiert, keine Reg-Eintrag etc. Anbei ist dann eine Help-Datei, ein Beispiel und S5- und S7-Code zum einfachen Test mit dem Beispiel. Außerdem gibts auf meiner Homepage ein paar Videoanleitungen, um das einfache Anlegen der Fehlertexte (hier mit Protool, Felx ist aber da ähnlich) zu zeigen. Man muß die Texte nicht alle neu schreiben, sondern kann die exportierten Texte aus ProTool oder WinCCFlex nutzen.
 
Zurück