Neues Anlagenbild einfügen

Shettyman

Level-1
Beiträge
60
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe folgendes. Ich möchte ein neues Anlagenbild einfügen.
WinCC startet beim Projekt das Bild screen.pdl.
screen.pdl wiederum ruft die Overview1.pdl auf.
In Overview1.pdl ist einmal die Meldeleiste und die Areabuttons.pdl.
Da ich ein neues Bild einfügen möchte, muss ich doch in den
Areabuttons.pdl eine Verknüpfung auf das neue Bild einfügen.
Doch sind bei diesem Bild nichtmal die vorhanden Bilder/Bezeichnungen vorhanden. Es sind nur "?????" Fragezeichen.
Wo ist der Fehler? Es wird definitv die Screen.pdl gestartet und kein anderes Startbild.
 
WinCC

Hallo,

kommt beim Starten von WinCC die Meldung dass der konfigurierte Server nicht verfügbar ist? Geh mal im Graphics Designer auf Ansicht -> Sprache -> deutsch.

André
 
Hallo Shettyman!

Hört sich so an, als ob das Projekt mit dem aus PCS7 bekannten BasicProcessControl, kurz BPC, erstellt wurde. Zumindest kenne ich die typischen Bildnamen daher (screen.pdl, overview.pdl, areabuttons.pdl). Dies würde bedeuten, dass Änderungen an den vom System erzeugten Bildern nicht ratsam wären, da sonst die Konsistenz flöten gehen kann.

Sieh doch einfach mal nach, ob du den OS Projekteditor und den Picture Tree Manager (siehe WinCC Explorer) installiert hast.

Könnte auch hilfreich sein:
http://www.automation.siemens.com/hmi/html_00/products/software/wincc/functions01.htm#bpc

Siehe da ganz unten -> Leittechnikfunktionen
Vielleicht hilft dir das weiter.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo hmiverbieger
herzlichen Dank für dein Tipp. Du könntest recht haben. Werde es heute direkt mal kontrollieren.

Hier mal ein paar Screens:
1.jpg


2.jpg


3.jpg


Soe sieht es zur Zeit aus in der Runtime:
4.jpg


Grüße
 
Bpc

guter Tip! Aber oft ists auch nur dass man das Projekt auf nem anderen als den Alagenrechner öffnet und dann macht er es englisch auf. Und wenn da keine Texte hinterlegt sind kommt auch nur ????

André
 
Jap. Das könnte auch sein. Aber wenn ich mir die Bilder so ansehe, dann sieht das verdammt nach einem Projekt aus, dass zumindest mit Hilfe des BPC erstellt wurde. Da würde ich schon fast drauf wetten.

Sinnvolle Änderungen/Erweiterungen im Projekt würde ich da nur mit den dafür vorgesehenen Tools durchführen, wenn man nicht genau die einzelnen Verknüpfungen kennt.

Also in deinem Fall:
-Neues Bild in der richtigen Größe anlegen
-Das Bild mit dem Picture Tree Manager in die Struktur einbinden
-Sonstige Einstellungen im OS Projekteditor überprüfen und ggf. ändern/anpassen
-Sammelanzeige für Störungen/Warnungen projektieren

Und so weiter, soll jetzt kein Kurs in der Anwendung von BPC sein.

Ist aber ganz gut in den diversen Handbüchern beschrieben.

Gruß
hmiverbieger
 
Zurück
Oben