protool defekte variable

volker

Supermoderator
Teammitglied
Beiträge
5.805
Reaktionspunkte
1.027
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
morgen zusammen.

ich habe hier in protool eine variable die nicht verknüpft ist sich aber trotzdem nicht löschen läst.

der querverweis sieht so aus:
VAR_289 -(REF==QVSCAN) REF(1==0) /REF1(0==) /REF2(0==)

dies variable ist gebunden an db10.dbw0.

diesen baustein gibt es in der cpu nicht, weshalb ein db-fehler beim op25 hochlauf erscheint.
änder ich nun die var auf z.b. db153.dbw0, so erscheint aber trotzdem der db10-fehler, obwohl definitiv keine variable existiert die an db10 gebunden ist.

ich habe schon probiert das projekt zu konvertieren um dadurch eine art reorganisation zu erreichen. hat aber nichts gebracht.

wie bekomme ich diese variable aus dem projekt?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das würde mich auch interessieren, ich habe mehrere solche "Leichen" die ich nicht los kriege - mit der identischen Querverweismeldung.

Edit: und danke für die Lösung - das Problem nervt mich seit Monaten!
 
Querverweis Variable ausführen, auf dem Querverweisfenster dann "Strg" und rechte Maustaste drücken --> ein Menü zum reparieren der Querverweise klappt auf, danach kann man sie löschen.

Edit: Wieder nur halb gelesen, Ihr hattet ja die Anleitung schon gefunden, wär was für die FAQ, oder?
 
Zurück
Oben