WinCC Variabeln an anderes Projekt übersetzen

Shettyman

Level-1
Beiträge
60
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich hab da eine Frage.Vieleicht kann mir ja einer helfen.
Und zwar habe ich folgendes Problem.
Wir haben eine S7400 mit einem PC/OS ( WinCC V6 )
Im Simatic Manager ist die OS auch eingetragen und die übergabe der
Variabeln an ein Wincc Projekt funktioniert auch einwandfrei.
Dummerweise werden die Variabeln an ein altes Wincc Projekt übergeben und
nicht an das, was tatsächlich am PC angezeigt und benutzt wird. Da hat mein Vorgänger irgendwas vertauscht. Wie kann ich das ändern, das Simatic Manager die Variabeln etc. an das aktuelle Projekt überträgt und nicht an das falsche!? Das Simatic Projekt bleibt das gleiche. Kann ich eine neue OS einfügen? Oder Ordner umbenennen?! Was soll bzw. kann ich tun?
wincc.jpg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja übersetzen ins OS funktioniert einwandfrei.
Nur er übersetzt in ein altes Projekt. Das neue enthält einige Änderungen in
der Visualisierung. Ich hab erst gesucht wie ein idiot um die Variabeln zu finden, die Übersetzt wurden. Im Protokoll hab ich dann gesehen, das in ein falsches, altes Projekt übersetzt wird. In dem alten sind die Variabeln ja auch zu finden. Nur in dem neuen, wo ich die Variabeln benötige nicht.
 
Daß du mappen kannst hast du ja schon im ersten Beitrag geschrieben, deshalb noch mal zu meiner Frage von vorhin:

Kannst du die OS laden?
Wie ist der Projektpfad eingestellt? (In deinem Screenshot Kontextmenü durch Rechtsklick auf SB3_OS)
Hab grad kein WinCC offen, müsste aber unter Eigenschaften zu finden sein.

Noch was:
Schau mal mit dem Windows Explorer in deinem Projektordner unter "wincproj".
Wieviele Unterordner stehen da?

Laut deinem Screenshot dürfte da nur
SB3_OS vorhanden sein.
Falls dem so ist, geh da rein und öffne mal die WinCC-Projektdatei durch Doppelklick.
Dort sollten deine gemappten Variablen sein.
 
Daß du mappen kannst hast du ja schon im ersten Beitrag geschrieben, deshalb noch mal zu meiner Frage von vorhin:

Kannst du die OS laden?
Wie ist der Projektpfad eingestellt? (In deinem Screenshot Kontextmenü durch Rechtsklick auf SB3_OS)
Hab grad kein WinCC offen, müsste aber unter Eigenschaften zu finden sein.

Noch was:
Schau mal mit dem Windows Explorer in deinem Projektordner unter "wincproj".
Wieviele Unterordner stehen da?

Laut deinem Screenshot dürfte da nur
SB3_OS vorhanden sein.
Falls dem so ist, geh da rein und öffne mal die WinCC-Projektdatei durch Doppelklick.
Dort sollten deine gemappten Variablen sein.

Hallo, erstmal Vielen Dank für deine Mühe!
as OS kann ich laden. Projektpfad geht in ein verzeichnis, wo alle Projektdaten gesammelt werden. ( Simocode, Simatic PDM files, ... )
in dem OS Ordner sind 2 Unterordner. 1x der Sb3_ent ( das falsche alte Wincc Projekt ) und einmal OS_Projekt ( das Richtige Projekt )
Beide Projekte kann ich öffnen und editieren. Nur ich möchte die Variabeln nicht nach Sb3_ent sondern nach OS_Projekt mappen. Aber sobald ich das übersetzen starte, übersetzt simatic Manager in das WinCC Projekt Sb3_ent und nicht so, wie es soll nach OS_Projekt! Irgendwo muss ich dem Simatic Manager doch sagen können, wohin die Variabaln gemappt werden sollen. In Sb3_ent finde ich die neuen Variabeln aber ich benötige sie in OS_Projekt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, erstmal Vielen Dank für deine Mühe!
as OS kann ich laden. Projektpfad geht in ein verzeichnis, wo alle Projektdaten gesammelt werden. ( Simocode, Simatic PDM files, ... )
in dem OS Ordner sind 2 Unterordner. 1x der Sb3_ent ( das falsche alte Wincc Projekt ) und einmal OS_Projekt ( das Richtige Projekt )
Beide Projekte kann ich öffnen und editieren. Nur ich möchte die Variabeln nicht nach Sb3_ent sondern nach OS_Projekt mappen. Aber sobald ich das übersetzen starte, übersetzt simatic Manager in das WinCC Projekt Sb3_ent und nicht so, wie es soll nach OS_Projekt! Irgendwo muss ich dem Simatic Manager doch sagen können, wohin die Variabaln gemappt werden sollen. In Sb3_ent finde ich die neuen Variabeln aber ich benötige sie in OS_Projekt.

... dann wurde das "neue" Projekt nicht korrekt angelegt.

Lt. deinem Screenshot dürfte nur ein Unterordner da sein.
Im Simatic Manager ist ja auch nur eine OS bekannt, eben die, in die gemappt wird.
Das bedeudet, dass deinem "SB" Rechner immer noch das Alte Projekt zugeordnet ist.

Der Projektpfad ist der Pfad zum Projektordner (WinCC) auf dem Runtime-Rechner.

Brauchst du das alte Projekt überhaupt noch?

Ist der Rechner "SB" ne Engineering Station, oder der Rechner auf dem die Runtime laufen soll?

So, ich geh jetzt liegen, Gute Nacht
 
Zuletzt bearbeitet:
... dann wurde das "neue" Projekt nicht korrekt angelegt.

Lt. deinem Screenshot dürfte nur ein Unterordner da sein.
Im Simatic Manager ist ja auch nur eine OS bekannt, eben die, in die gemappt wird.
Das bedeudet, dass deinem "SB" Rechner immer noch das Alte Projekt zugeordnet ist.

Der Projektpfad ist der Pfad zum Projektordner (WinCC) auf dem Runtime-Rechner.

Brauchst du das alte Projekt überhaupt noch?

Ist der Rechner "SB" ne Engineering Station, oder der Rechner auf dem die Runtime laufen soll?

So, ich geh jetzt liegen, Gute Nacht

Hallo, ganau das ist mein Problem. Das alte Projekt soll entfernt/gelöscht werden und das neue muss ordnungsgemäß im simatic manager eingefügt werden.
Der Rechner dient als Engineering Station und der Ausführung der Runtime.
Die Hautpaufgabe des Rechners ist nämlich die Prozessvariabeln über OPC einem Wonderware PLS zur Verfügung zu stellen. Nur in Notfällen arbeitet jemand an dem PC. Man könnte auch Service PC sagen. Dort sind viele Bedienelemente frei, die ein Operator nicht benutzen soll/darf.
 
Zurück
Oben