Brauche dringend Hilfe !!! MP 370 Profibus Gerätestatus

Doubleking

Level-1
Beiträge
17
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute ich brauche dringend Hilfe.
Ich habe eine Verbindung von Laptop zu SPS über MPI und von SPS zum Touchpannel MP 370 über Profibus. Die Verbindungseinstellung sind alle korrekt. Jetzt zu meinem Problem. Die Version auf dem Tochpannel ist schon etwas äter genauso wie das OS.

Jetzt will ich ein OS update durchführen mit PRO SAVE 7.4.0.0. Stelle die Verbindungen ein und gehe auf die Schaltfläche OS Update , dort will ich den Gerätestatus durchführen.

Fehlermeldung:
Die gewünschte Aktion kann nicht durchgeführt werden. Diese Pro Save Version und die Betriebssystem Version des Touchpannels ist nicht kompatibel. Bitte führen Sie für das Bediengerät ein Betriebssystem update durch (eventuel Auf Werkseinstellung zurück setzen).

Problem ist jetzt das ich weder in Werkseinstellung zurück setzen kann noch ein update durchführen kann. Habe auf der Siemens Homepage nach Lösungen gesucht aber ohne Erfolg. Vielleicht kann mir hier ja jemand weiter helfen.
 
Hallo,

das wird so nicht funktionieren, da Du über MPI an der SPS hängst.
Stecke Dich mal auf den Profibus (Voraussetzung entsprechender Adapter).

Gruss Daniel
 
du wirst mit dem mpi kabel kein Glück haben,
du mußt entweder auf den Profibus mit einem geeigneten Adapter oder
die Kom. zur cpu unterbrechen das MP vom bus trennen und die Schnittstelle am MP auf MPI umstellen.
gruß thomas
 
Alles klar danke für die Infos , muss mir jetzt erstmal nen geeigneten Adapter besoregen dann melde ich mich nochmal.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Doubleking,
jetzt wirf doch die Flinte nicht gleich ins Korn,
auch MPI funktioniert!
Du mußt das ProfibusKabel am MP zur Cpu abziehen, und danach in die Systemsteuerung des Panels gehen dort kannst du die Kommunikationsmöglichkeiten einstellen.
Ich glaube unter S7-Transfereinstellungen oder S7 Kommunikation müßte man MPI einstellen können,
dann sollte es gehen.
gruß Thomas
 
Das Problem bei dem MPI -Kabel ist, das es ein MPI USB ist. Wenn ich mich direkt am Touchpannel einklinken möchte leuchten die LEDS des Kabels nicht. Die Leds Power MPI und USB.

Warum ich nicht mit Ehternet ans Tochpannel gehe, gute Frage hast du eine gute Erklärung dafür wie man das am besten macht ???
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In Windows Control Panel auf der MP370, "Transfer" applet starten.
Channel 2 auf Ethernet einstellen.
Eigenschaften des Ethernet channel öffnen, und dann ein passender IP Adresse einstellen.
edit: Möglicherweise muss der Panel auf diesen Stelle neugestartet werden um die neue IP Adresse zu aktivieren.
MP370 und PC mittels Ethernet kabel verbinden.
Verbindung mittels "ping" testen.
WinCC Flex und Prosave kann jetzt der MP370 über Ethernet erreichen.

noch ein edit: Nach ein OS Update, müssen die Ethernet Einstellungen nochmals gemacht werden.
 
Zuletzt bearbeitet:
Bekomme die Verbindung nicht hin zum touchpannel kannst du mir vielleicht das etwas detailierter erklären. danke im vorraus
 
Nein kann ich nicht anpingen liegt daran das ich über die die virtuelle maschine keine verbindung über ethernet aufbauen kann. Bekomme morgen nen R232 Kabel und versuch dann nochmal mein glück. Über Vista kann ich das Toucpannel anpingen nur leider laufen die progs nicht dadrauf.
 
So habe es jetzt endlich geschafft eine verbindung zum touchpannel aufzubauen. Habe mir wincc 2008 besorgt und siehe da es funktioniert. Ein os update durchgeführt und kann jetzt schöne bilder auf dem touchpannel einfügen.

Jetzt kommt mein nächstes Problem vielleicht könnt ihr mir ja helfen.

Möchte jetzt Variable einfügen und simulieren nur leider funktioniert es nicht.

Cpu 315-2 DP
Laptop mit CP5511(MPI) ausgestattet
MPI Kabel ist auf dem Profibus kabeldrauf gesteckt das Profibuskabel ist auf CPU gesteckt und das andere ende des Profibus mit dem Toucpannel verbunden. Mein Problem ist jetzt.

wenn ich ein sps programm schreiben will muss ich das mpi umstecken auf x1 steckplatz am cpu dann kann ich das programm rüber schicken. wenn ich bilder oder animation zum touch schicken will muss ich wieder auf dem profibus drauf gehen.
Gibt es da eine möglichkeit ohne dieses ständiges umstecken des CPUs ???
Muss doch ein konfiguarationsfehler von mir sein oder ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das pProblem hat sich erledigt habe nen neues :)
Wie kann ich am Touchpannel ein Button zu weisen der als EIngang in meinem SPS Programm arbeitet und einen Ausgang an der SPS schaltet ? Da hänge ich zur Zeit
 
Zuletzt bearbeitet:
Hat sich auch eröedigt habe ich gestern nacht noch hinbekommen ich glaube das thread kann geschlossen werden. danke an alle hilfreichen tipps
 
Fehlermeldung:
Die gewünschte Aktion kann nicht durchgeführt werden. Diese Pro Save Version und die Betriebssystem Version des Touchpannels ist nicht kompatibel. Bitte führen Sie für das Bediengerät ein Betriebssystem update durch (eventuel Auf Werkseinstellung zurück setzen).

Mir kommt die Meldung bekannt vor...
Wenn im ProSave die Pfadangabe für das Image auf ein Image von Protool zeigt, erkennbar an der Pfadangabe selbst, kommt meiner Meinung nach diese Meldung. In der Pfadanbage muß ...WinCCFlex....stehen und nicht ...Protool...

Gruß Jochen
 