hallo,
ich versuche in wincc 7 ein neues projekt anzulegen. es kommt nur die meldung "UNBEKANNTER FEHLER".
danach kommt eine weitere fehlermeldung "PROJEKT KANN NICHT ANGELEGT WERDEN"
was mache ich falsch, bzw wo kann der fehler liegen?
(passiert bei einzelplatz und mehrplatz projekt)

SP1 habe ich nicht installiert...
danke
 
also ein standalone-projekt

wo (exakter pfad) versucht du das projekt anzulegen?
was sagen log-files?
existiert der pfad auf den du anlegen möchtest?
wie soll der gewählte projektname lauten?

im WinCC 7.0 gab es unter Windows7 schon häufiger Probleme mit der UAC des Betriebssystems in Verbindung mit "Nicht-Administratoren"-Benutzern, könnte auch daran liegen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
der Fehler kommt mitlerweile auf mehreren PCs vor.

Benutzer hat Admin Rechte, bzw. es ist der Administrator. Zusätzlich noch Simatic HMI und MSSQL Rechte
Der Pfad ist direkt unter c:\firma
Der Pfad existiert.
Der Projektname ist Test1 (nur zum Test).

habe auch schon andere Pfade und Projektnamen verwendet, aber ohne erfolg...
 
mhh ... Willst du das Projekt lokal auf dem Rechner erstellen oder aufm Netzlaufwerk / anderem Rechner oder so?

edit:
oh da wart ihr aber jetzt fleißig in den paar Minuten wo ich den Thread im hintergrund auf hatte! ...
Starte den WinCC-Explorer mal mit "Ausführen als -> Administrator" und versuchs nochmal!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
da steht leider nichts.

aber in der PMDiagnose steht:
CCProjectMgr.exe GetSecurityInfo failed with error 5: Zugriff verweigert

Rechte sind aber vorhanden.
beim Anlegen des Projekt werden in dem angelegten Ordner auch nur 4 DB Dateien estellt, mehr nicht.

Das Problem ist, dass es schon der vierte Rechner ist...
 
Auch wenn sich dass jetzt nach den typischen Siemens-Support Aussagen anhört:

- Installationsvoraussetzungen gelesen und eingehalten?
- Kompatibilitätsliste beachtet?
- irgendwelche sonstige Software/updates installiert?
- wurde am System etwas verändert bevor es nicht mehr geht?

Gruß.

PS: wurde auch das WinCC Engineering Installiert? Oder ist das nur ne Runtime?

Schreib mal mehr Informationen über Dein System, sonst wirds schwierig mit der Hilfe.
 
Zuletzt bearbeitet:
Auch wenn sich dass jetzt nach den typischen Siemens-Support Aussagen anhört:

- Installationsvoraussetzungen gelesen und eingehalten?
- Kompatibilitätsliste beachtet?
- irgendwelche sonstige Software/updates installiert?
- wurde am System etwas verändert bevor es nicht mehr geht?

Gruß.

von oben nach unten:
- sollte alles passen
- ja, sollte passen
- nein, Rechner habe ich vom Kunden vorinstalliert bekommen. WinXP SP3
- nein, WinCC installiert, erster Versuch ein Projekt anzulegen ist gescheitert.

EDIT: ja, ist alles installiert...
über das System gibt es nicht viel zu erzählen, neu installierter WinXP SP3 Rechner mit WinCC 7.0SP3 Upd1 ...
 
Zuletzt bearbeitet:
im speziellen meint ducati:

Firewall, AntiViren-SW, OS-Version, OS-SP, evtl. installierte Proxy-basierende Kommunikation-Programme, aufstellung der installierten Komponenten des WinCC

aber die aussage des PMDiag deutet auch auf folgendes hin:

http://www.automation.siemens.com/WW/forum/guests/PostShow.aspx?PageIndex=1&PostID=179874&Language=en

D
as entfernen der User aus diesen Gruppen geschieht oftmals nach Windows-Updates (was auch der Grund ist warum ich in meiner Firma Windows-Updates immer zuerst in einer VM-Ware prüfe bevor ich sie in der Domäne freigebe
 
hat sich erledigt.

Domain-Einstellungen gelöscht, Arbeitsgruppe erzeugt ==> funktioniert.
warum auch immer. hab die PCs als lokaler Admin gestartet...

Danke @All
 