Also, ich habs getestet. Leider ist mein erster Text gerade im Nirgendwo verschwunden, also nochmal in Kurzform:
1. Ich habs mit PLCSIM und WinCCFlex-RT getestet.
Bei mit geht es, wenn der String nicht zu lang ist.
1. Variante: einen STRING[10] im DB definieren, diesen symbolisch anwählen.
Länge der Variablen in WinCCFlex ist damit automatisch 10 und fest.
2. Einen String im DB definieren (dder ist dann automatisch 254 Zeichen lang).
Auf diesen aber in WinCCFlex nicht symbolisch zugreifen, sondern unter Angabe der Adresse
z.Bsp.
Adresse: DB1.DBB6
Länge: 10
Im E/A-Feld mußt du dann nochmals die Länge des anzuzeigenden Strings definieren.
PS: Wenn ich eine Variablentabelle im Online-Modus hatte oder einen DB, dann kam beim Starten der WinCCFLex-RT auch bei allen Variablen ######, also keine Verbindung!!!!