    Hallo!

    Habe eine Frage:
    Bezüglich== OP77A oder allgemein:

    Können die mit WinCC Flex erstellten Bilder als Merker in S7 Programm verwendet werden.

    z.B. ich rufe das Bild „Automatik“ oder „Hand-Betrieb“ auf => Merker_Hand = 1:
    wenn ja wie ?
    falls es geht kann ich die Bilder gegeneinander verriegeln z.B. ich verlasse das Bild „Hand_Betrieb“ => alle Aktionen werden angehalten bis START Impuls.

    Gibt es auch einen anderen Weg???
    Danke im voraus!!!
    Geändert von zloyduh (19.05.2009 um 15:13 Uhr)
    Zitieren Zitieren WinnCC Flexible ==Bilder  

  2. #2
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.222
    Danke
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge

    Standard

    Du kannst bei den Verbindungen unter den Reiter "Bereichszeiger" einen Bereichszeiger für die Bildnummer einrichten. Mit dieser Bildnummer kannst du dann im Step7-Programm die gewünschten Merker ansteuern.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  3. #3
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    Hallole,

    Natürlich ist es möglich beim Bild-auf-Abbau Merker zu setzen.

    Aber für eine Betriebsartenwahl ist dies nicht so der Renner.
    OP77A besitzt doch F1-F4 Tasten......

    Nun denn - Eigenschaften des Bildes aufrufen--Ereignisse--- aufgebaut---
    Bit setzen

    Ereignisse--abgebaut---Bit rücksetzen.

    Vorschriften beachten

  4. #4
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich glaub ich habe deine Frage anderst verstanden, aber Bereichszeiger
    ist schon das richtige

    Dachte du willst mit den Bildern deine Betriebsart ansteuern.

    Upps

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.03.2013, 09:33
  2. WinnCC Flexible 2008 Installationsfehler
    Von Alex vs. SPS im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.01.2012, 21:03
  3. WinnCC flexible Versionskennung?
    Von Percival im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.09.2007, 12:28
  4. WinnCC flexible
    Von Pinguino im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.06.2007, 23:18
  5. WinnCC flexible Systemvoraussetzungen
    Von klauserl im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.12.2006, 10:23

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •