Software: Step 7 V. 5.4 SP 5 & WinCC flex 2008 HF 1
Hardeware: S7-315-2DP -> ET200S IM151-1AA05 + OP 73
Habe an dem OP verschiedene Bilder die ich mit den Funktionstasten aufrufe. In einem Bild ist das Störmeldefenster projektiert.
Das hin und her schalten funktioniert.
Nun das Problem: :sad:
Wenn eine Störung ansteht gehe ich ins Störmeldebild.
Wenn ich jetzt das Bild verlassen will kommt die Sanduhr und dann geht gar nichts mehr.
Ich muss dem OP kurz die Spannung nehmen, damit es wieder geht.
Den Fehler kann immer wieder nachstellen.
Ohne Störung geht's mit Störung nicht mehr. :sad:
Meine Lösung:
Habe das Tastenbit auf die SPS gelegt und stoße von dort den Bildwechsel per Steuerungsauftrag an. Funktioniert
Meine Frage:
Hat jemand eine besser Lösung oder eine Erklärung?
PS:
Beim testen hatte ich noch WinCC flex 2007 und meinte alle Funktionen getestet zu haben.
Jetzt bei der Inbetriebnahme habe ich WinCC flex 2008
Hardeware: S7-315-2DP -> ET200S IM151-1AA05 + OP 73
Habe an dem OP verschiedene Bilder die ich mit den Funktionstasten aufrufe. In einem Bild ist das Störmeldefenster projektiert.
Das hin und her schalten funktioniert.
Nun das Problem: :sad:
Wenn eine Störung ansteht gehe ich ins Störmeldebild.
Wenn ich jetzt das Bild verlassen will kommt die Sanduhr und dann geht gar nichts mehr.
Ich muss dem OP kurz die Spannung nehmen, damit es wieder geht.
Den Fehler kann immer wieder nachstellen.
Ohne Störung geht's mit Störung nicht mehr. :sad:
Meine Lösung:
Habe das Tastenbit auf die SPS gelegt und stoße von dort den Bildwechsel per Steuerungsauftrag an. Funktioniert
Meine Frage:
Hat jemand eine besser Lösung oder eine Erklärung?
PS:
Beim testen hatte ich noch WinCC flex 2007 und meinte alle Funktionen getestet zu haben.
Jetzt bei der Inbetriebnahme habe ich WinCC flex 2008