OP 73 hängt sich auf

Paule

Level-1
Beiträge
3.058
Reaktionspunkte
869
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Software: Step 7 V. 5.4 SP 5 & WinCC flex 2008 HF 1
Hardeware: S7-315-2DP -> ET200S IM151-1AA05 + OP 73

Habe an dem OP verschiedene Bilder die ich mit den Funktionstasten aufrufe. In einem Bild ist das Störmeldefenster projektiert.
Das hin und her schalten funktioniert. :D

Nun das Problem: :sad:
Wenn eine Störung ansteht gehe ich ins Störmeldebild.
Wenn ich jetzt das Bild verlassen will kommt die Sanduhr und dann geht gar nichts mehr. :confused:
Ich muss dem OP kurz die Spannung nehmen, damit es wieder geht.
Den Fehler kann immer wieder nachstellen.
Ohne Störung geht's mit Störung nicht mehr. :sad:

Meine Lösung:
Habe das Tastenbit auf die SPS gelegt und stoße von dort den Bildwechsel per Steuerungsauftrag an. Funktioniert :)

Meine Frage:
Hat jemand eine besser Lösung oder eine Erklärung?

PS:
Beim testen hatte ich noch WinCC flex 2007 und meinte alle Funktionen getestet zu haben.
Jetzt bei der Inbetriebnahme habe ich WinCC flex 2008
 
...Wenn eine Störung ansteht gehe ich ins Störmeldebild.
...
Bildaufruf per Variablenereignis ausgelöst :confused:
oder wie?

und Bild verlassen über Bildanwahl vorheriges Bild?

Wenns mit 2007 ging und mit 2008 nicht mehr, so klingt das mir das nach einem Fehler von Siemens --> bitte dem Support melden!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kenne das Problem vom Op73 irgendwoher....

Schneide einmal alles aus dem Bild aus welches du nicht verlassen kannst und füge es wieder ein, dann werden alle Bezüge neu gemacht etc. Ebenso gebe einfach nochmal die Tastenereignisse neu an. Dann müsste das eigentlich wieder richtig arbeiten.

Grüße OWLer
 
Meine Erfahrungen mit OP73

Das OP 73 haltet ich nicht für besonders gelungen!

1. Doppelklick ESC - das kann man keinem Bediener erklären
wenn daneben noch eine Maschine mit OP3 steht.

2. 4 Statt 5 Tasten - Migration von OP3 kaum sinnvoll für mich machbar

3. Firmwareupdate nur mit RS485 (habe ich nicht) und nicht über Profibus

4. Lässt sich nur oft nur einmal bespielen per Profibus, dann keine Verbindung mehr.
D.h. man muß oft nach dem Download den 24Volt Stecker ziehen.
Bei gleichzeitig gekaufen OP73 mucken alle irgendwie oft herum, leider
ist der physikalische Busaufwau verschieden, daher nicht repoduzierbar.

5. Dann schon lieber das neue TP177 4 Zoll - das sieht schon die Maschine
gleich viel besser aus.

Gruß
 
Kenne das Problem vom Op73 irgendwoher....
Schneide einmal alles aus dem Bild aus welches du nicht verlassen kannst und füge es wieder ein, dann werden alle Bezüge neu gemacht etc. Ebenso gebe einfach nochmal die Tastenereignisse neu an.


Dieses HERAUSLÖSCHEN und WIEDEREINFÜGEN-Spiel kenne ich auch für
Variablenfelder und TP-Tasten beim TP177 und MP377 und das sagt mir,
das das kein Panel sondern ein FLEX-Problem (mind. bis V 2007) ist.

Gruß
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

danke für Eure Unterstützung. :-D

Zu Perfektionist:
Bildaufruf per Variablenereignis ausgelöst :confused:
oder wie?
und Bild verlassen über Bildanwahl vorheriges Bild?

Nein! Manuelle Bildanwahl und zurück auf gezielte Bildnummer!

Zu OWLer:
Schneide einmal alles aus dem Bild aus welches du nicht verlassen kannst und füge es wieder ein, dann werden alle Bezüge neu gemacht etc. Ebenso gebe einfach nochmal die Tastenereignisse neu an. Dann müsste das eigentlich wieder richtig arbeiten.

Guter Tipp, sowas ähnliches hatte ich ja auch schon mal!
Werde ich probieren, komme aber erst am Do. wieder an die Anlage. :-D

Zu IBFS:
Du hast vollkommen recht!
Das Display (darf man es als solches bezeichnen) hat nichts mit dem heutigen Stand der Technik zu tun.
Aber alles andere wirkt für eine Zweipunkt Lütersteuerung mit zwei Lüftern zu überzogen. :rolleyes:

PS: Im Chat hat mich gerade Prinz noch auf eine Idee gebracht.
>>> PLCSIM <<< ;)
Habe ich zu Testzwecken natürlich benutzt, aber nicht mehr bei der Inbetriebnahme.

Wenn ich eine andere Lösung finde, lasse ich es Euch wissen.
 
Lösung

Hab's gefunden ! :-D:-D:-D

hatte im Grundbild (auf das ich zurück springen wollte) eine Leiche liegen:
Ein leeres Grafisches E/A Feld ohne Variable.

Beim generieren kam zwar ne blaue Meldung, hab aber nicht drauf geachtet :oops:

Aber, dass das gleich solche Auswirkungen hat, na ja! :sb5:
 