TP177B Frage zur Quittierung von Meldungen in der Meldeanzeige

Hasenbein

Level-1
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich möchte mit der Quittierschaltfläche der Meldeanzeige(WinCCFelx Element) ein Bit an die SPS senden. Wo kann ich das mit WinCCFlex einstellen?

Ich habe versucht etwas über die Suchfunktion im Forum zu finden aber ich hatte da leider kein Erfolg.

Gruß

Daniel
 
Da wo das Bit für die meldung gesetzt wird kannst du unter Eigenschaften->Quittierung die Quittierung einstellen.
Es gibt ein bit zur SPS wenn die meldung quittiert wurde "Quitiervariable lesen" , und ein bit von der SPS zum OP um die Meldung von der SPS aus zu löschen "Quittiervariable schreiben ".
Achtung ! der Bereich zum löschen der Meldung von der SPS aus muss direkt im Anschluss an den Störmeldebereich liegen.
Weiterhin ist zu beachten, da die quittierung vom OP stehen bleibt nis eine neue Meldung kommt, daher muss man das quittieren mit positiver Flanke des Quittierbits abfragen.

Ich hatte hier schon mal ein Timinigdiagramm dazu eingestellt, mal danach suchen.
 
ich glaube schon, bei den älteren auf jeden fall,
aber bei "A" (rsch) Geräten mit Linux z.B OP77A bin ich mir nicht sicher.

Um welches gerät geht es denn.
 
Hallo nochmal,

es geht um ein TP177B. Da scheint es zu gehen kann das zumindest so einstellen. Wir wollten zu erst ein OP73 einbauen.

Gruß

Daniel
 
Hallo,

ich würde gerne immer das selbe Bit setzten wenn ich Quittiere. Das läst das Programm aber nicht zu. Muss ich den für jede Meldung ein Bit setzten?

Gruß

Daniel
 
Ja das geht auch!

In der Bitmeldung unter Ereignisse Quittieren.

Bei meinen Beispiel musst du es von der SPS wieder löschen!
Du kannst aber auch das Bit zuweisen.

mfg Harald
 

Anhänge

  • Bild1.jpg
    Bild1.jpg
    266,3 KB · Aufrufe: 44