Umschlt-Tate mit WinCCflex auf Touch-Panal 177

homei

Level-1
Beiträge
100
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe eine Umschalttaste auf o. g. Panel erstellt und die Funktion mit

Drücken: SetzeBit
Loslassen: RücksetzeBit

programmiert. Das ganze wird durch das beigefügte Netzwerk verarbeitet und funktioniert auch. Da ich allerdings die neg. Flanke auswerte, erfolgt die Umschaltung erst mit Loslassen des Buttons. Ich möchte jedoch die Umschaltung schon mit Drücken erreichen. Mit der Auswertung der pos. Flanke bekomme ich das aber nicht hin. Hat jemand eine Lösung oder Idee?
Ich würde auch gern wissen, was der unterschied zwischen Klicken und Drücken/Loslassen ist.

Die Verwendung Ereignisse Aktivieren, Deaktivieren und Ändern ist mir auch nicht klar. Leider gibt die Hilfe in WinCCflex bzw. das Handbuch auch keine brauchbare Erklärung her.


Mit freundlichen Grüßen
Homei
 

Anhänge

  • Umschalt-Taste.jpg
    Umschalt-Taste.jpg
    26,3 KB · Aufrufe: 23
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo McMeta

Danke für Deine Lösung, ich brauche aber das Signal nicht mit Zuweisung sonder mit Speichern/Rücksetzen. Werde aber Deine Lösung demnächst ausprobieren.

Eigendlich gehört mein Beitrag nicht ins HMI-Forum sondern ins Simatic. Ich glaub, ich frag die falschen Leute.

Gruß
Homei
 
das VKE bleibt ja "1"
rücksetzen kannst du es ja an anderer stelle, somit dürftest du die gleiche funktion haben

Code:
U Mxx.x
R M30.0
 
Zurück
Oben