Pas auf. "PC Station" ist nicht gleich mit ein "HMI Station".

"PC Station" bedeutet auch "Simatic Net", "S7RTM" und "softbus".

Man kann ein PC Station in ein HMI Station umwandeln, und umgekehrt.

Einfach S7RTM einschalten für ein PC Station. Dann muss der HW Konfiguration mit der Kommunikationsschnittstelle erweitert werden, zb. "IE Algemein" oder "CP5611" oder ähnliches.
Simatic Net muss zusätzlich erwerbt und installiert werden.
In WinCC Flexible ist der online Verbindung via "softbus".

Wenn S7RTM ausgeschaltet ist hat man ein HMI Station.
Man braucht nicht und kann auch nicht ein Kommunikationsschnittstelle in der HW Konfiguration einfügen.
In WinCC Flexible ist der online Verbindung via "S7ONLINE".