Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 2 von 2

Thema: OP27 nach OP277. Einstellungen von Alarmfenster sind 'versteckt'.

  1. #1
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.639
    Danke
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo.

    Ich muss ein OP27 (erstellt mit Protool CS 6.0 SP2) nach OP277 (mit Flex 2008 SP1) konvertieren.
    Klappt soweit OK, erst nach OP270, dann nach OP277.

    Nur die Alarmview einstellungen sind falsch.
    Es scheint als ob das OP277 program 'erbt' die Einstellungen von OP27.
    Wenn in OP27 Alarm und Event als Line/Line gewählt ist dann wird es so in OP277 dargestellt.
    Oder wenn in OP27 Alarm und Event als Window/Off gewählt ist dann wird es so in OP277 dargestellt.
    Aber wo diese Alarmview sich in das Flex Projekt befindet ist ein Mysterium. Es gibt nicht unter der Template oder anderswo.
    Und leider muss ich es etwas ändern, weill es passt nicht gerade. Der Linie View zeigen nicht den ganze Tekst. Der Window View sieht nicht so aus wie im alten OP27.

    Hat Jemand eine Idée oder sogahr Erfahrungen ?
    Jesper M. Pedersen
    Zitieren Zitieren OP27 nach OP277. Einstellungen von Alarmfenster sind 'versteckt'.  

  2. #2
    Avatar von JesperMP
    JesperMP ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.639
    Danke
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hat sich erledigt dank Siemens Hotline.

    Wenn es jemand interssiert:

    Wenn ein Protool konvertiert wird, werden diverse Alarmfenstern in layers 2-3-4... hinterlegt.
    Und, beim erste öffnen von das konvertierte Projekt werden nur Layer 0 angezeigt. Das anzeigen von alle andere Layers muss manuell gewählt werden.
    Jesper M. Pedersen

  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:

    GreenhornNRW (31.03.2010),HaDi (06.07.2009)

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.10.2014, 14:20
  2. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 28.06.2011, 21:00
  3. Simatic OP27 mono gegen OP27 color tauschen!?
    Von Wiessje im Forum Feldbusse
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.07.2008, 16:53
  4. Tausch OP27 gegen OP277
    Von GerhardPtl im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.08.2006, 10:50
  5. OP27 nach OP270 konvertieren
    Von Joos im Forum HMI
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.06.2004, 21:15

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •