Ich muss ein OP27 (erstellt mit Protool CS 6.0 SP2) nach OP277 (mit Flex 2008 SP1) konvertieren.
Klappt soweit OK, erst nach OP270, dann nach OP277.

Nur die Alarmview einstellungen sind falsch.
Es scheint als ob das OP277 program 'erbt' die Einstellungen von OP27.
Wenn in OP27 Alarm und Event als Line/Line gewählt ist dann wird es so in OP277 dargestellt.
Oder wenn in OP27 Alarm und Event als Window/Off gewählt ist dann wird es so in OP277 dargestellt.
Aber wo diese Alarmview sich in das Flex Projekt befindet ist ein Mysterium. Es gibt nicht unter der Template oder anderswo.
Und leider muss ich es etwas ändern, weill es passt nicht gerade. Der Linie View zeigen nicht den ganze Tekst. Der Window View sieht nicht so aus wie im alten OP27.

Hat Jemand eine Idée oder sogahr Erfahrungen ?
 
Hat sich erledigt dank Siemens Hotline.

Wenn es jemand interssiert:

Wenn ein Protool konvertiert wird, werden diverse Alarmfenstern in layers 2-3-4... hinterlegt.
Und, beim erste öffnen von das konvertierte Projekt werden nur Layer 0 angezeigt. Das anzeigen von alle andere Layers muss manuell gewählt werden.
 