TP170a mit USB-Rechner verbinden

Halmi X_x

Level-1
Beiträge
12
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe mal eine Frage:

Ich habe ein Siemens Touchpanel 170A und möchte nun über Simatic Manager und Protool dieses programmieren.Jetzt habe ich das Problem mit der Schittstelle.Am TP direkt ist nur MPI/DP Schnittstelle und am Rechner ein USB Anschluß.Ich benutzeschon ein Siemens Simatic adapter nur leider funzt der nicht richtig: wenn ich ihn an die sps anschliesse springt er sofot an und ich kann alles damit machen....doch wenn ich ihn an das tp anschliesse bleiben die leuchten aus und ich kriege keine verbindung.

Habt ihr vllt ein Idee wie ich die beiden verbinden kann?:confused:

mfg halmi:sb8:
 
Der Siemens-Adapter wird von der MPI-Schnittstelle mit Spannung versorgt. Erst die CP5711 (oder natürlich der NetLink-USB ;-)) wird über USB oder über eine separate Spannungsversorgung gespeist. Abhilfe: Adapter wechseln, einen Repeater einsetzen oder das Panel mit der SPS verbinden und den Adapter da aufstecken.
 
Hallo Halmi X_x

Was hast du den für eine Baudrate eingestellt am TP170A? 187,5KB wäre richtig.Hast du die Adresse richtig vergeben?
Im Gerätehandbuch TP170A Seite 32 findest du genaue Angaben darüber.
 
Hallo Sepp

Ja bei dem großen problem hat mir rainer geholfen...
...aber du hattes auch recht ich weiss nicht genau wieso aber er hat immer die 1,5mb vom dp netz genommen erst nach mermaligem verstellen hat er es auf einmal genommen.

Gruß
Halmi X_x
 