WinCC 6.2 Alarmlogging Störmeldetexte offline/online

GobotheHero

Level-1
Beiträge
192
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallöchen!

Ich möchte offline in WinCC das Alarm Loging bearbeiten.
Eigentlich nur die Störmeldungstexte ändern (die schon vorhanden sind / multilanguage Text Library) und dann auf das Onlinesystem übertragen.
Welche Dateien muss ich in das Online-Verzeichnis schieben oder geht das überhaupt ?

Gruss
Gobo
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,
man kann im Alarmlogging die Meldungen in ein .txt-File exportieren. Dann mit Excel bearbeiten und anschließend importieren.

siehe hier
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ah ja, ok =)

ich habe das problem das ich auf einem offline system die Änderungen mache und dann auf das Onlinesystem einfach nur kopieren möchte.
So wie zum Beispiel die *.pdl Dateien, die du einfach in das Onlinesystem kopierst. Wenn du dann keine Variablen geändert hast ist beim nächsten Öffnen des Bildes online die neue Version da.

Geht das ähnlich mit geänderten Störmeldungstexten ? Ich füge also keine zu, sondern bearbeite einfach vorhandene.
Gibt es da eine Datei die ich dann einfach kopieren muss oder wird das etwas verstrickter?

Gruss Gobo
 
Also man muss die Störmeldungstexte exportieren und dann importieren.
Ich dachte evtl. gibt es eine Möglichkeit nur eine Datei zu kopieren ohne aus der laufenden Runtime in den WinCC-Explorer zu wechseln.

Dankeeeee
Gobo
 
Zurück
Oben