    hallo zusammen,

    ich habe folgendes problem:

    ich habe ein bild mit sechs reaktoren und ein bild mit den parametern.
    um nicht für jeden reaktor ein parameterbild anzulegen, möchte ich gerne ein präfix übergeben.
    z.Bsp.: hat jeder reaktor ein parameter sand1, nun möchte ich wenn ich auf den ersten reaktor klicke, das parameterbild mit der variable reaktor1_sand1 oder wenn ich auf den zweiten reaktor klicke, das gleiche parameterbild mit der variable reaktor2_sand1 aufrufen.

    wie kann ich das lösen ?

    so short
    hecke2000
    Zitieren Zitieren Gelöst: präfix übergeben  

  2. "Wenn du keine Multiplexvariablen einsetzen willst, kannst du in einer Integer-Variablen die Reaktornummer (1-6) übergeben. In der SPS hast du einen Datenbaustein, dessen Variablen mit dem Reaktorbild verknüpft sind. Abhängig von der übergebenen Integer-Variable schreibst du die entsprechenden Reaktordaten in diesen Datenbaustein."


  3. #2
    Registriert seit
    28.02.2005
    Beiträge
    186
    Danke
    7
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    WinCC ?
    ProTool ?
    VBA ?

  4. #3
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.862
    Danke
    78
    Erhielt 805 Danke für 548 Beiträge

    Standard

    das ganze sollte sich mit Multiplex Variablen reaslisieren lassen
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  5. #4
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.260
    Danke
    537
    Erhielt 2.706 Danke für 1.955 Beiträge

    Standard

    Wenn du keine Multiplexvariablen einsetzen willst, kannst du in einer Integer-Variablen die Reaktornummer (1-6) übergeben. In der SPS hast du einen Datenbaustein, dessen Variablen mit dem Reaktorbild verknüpft sind. Abhängig von der übergebenen Integer-Variable schreibst du die entsprechenden Reaktordaten in diesen Datenbaustein.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  6. #5
    Registriert seit
    08.05.2004
    Beiträge
    121
    Danke
    0
    Erhielt 3 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Schau mal hier nach, in dem Beispiel wurde die Präfix Funktion genutzt.

    http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=2026

Ähnliche Themen

  1. DB in SCL übergeben
    Von Felse im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 11.09.2012, 19:50
  2. Any Übergeben an FB
    Von xvitali im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 24.03.2011, 10:48
  3. DB Nr. an FC übergeben
    Von Beren im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.05.2010, 12:23
  4. MW in INT Variable übergeben
    Von Felse im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.03.2009, 10:13
  5. UDT an FB übergeben
    Von Ralle im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.11.2005, 10:34

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •