WinCCFlex, TP177B und Rezepturen

Nordischerjung

Level-2
Beiträge
835
Reaktionspunkte
115
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich hab hier ein TP177B mit WinCCFlex (arbeite das erstemal damit, sonst benutzt ich VIPA TP´s mit Movicon).
Die Seiten sind fertig und nun möchte der Kunde Rezepturen anlegen können.
Ich habe ca 20 EIngabefelder um Frequenzen für Motore einzugeben.
Diese Daten sollen als Rezepte speicherbar sein.
Bei Vipa laden ich mir die Daten per Butten (Daten lesen) in Tempvariable und dasweitere macht dann
die Rezeptur von Movicon.(Habe mal ein Beispielbild angehängt)
Speicher und Aktivieren wird von der Rezepturverwaltung übernommen
die Daten rechts sind nur zur Kontrolle auf der Rezepturseite,
sie werden auf anderen Seiten eingegeben.
Ich würde die Rezepte gerne auf die MMC speichern.
Bloß wie funktioniert das ganze bei WinCCFlex?

Gruß

Nordischerjung
 

Anhänge

  • Rezepte.JPG
    Rezepte.JPG
    89,4 KB · Aufrufe: 40
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
*seufz*

guckst Du im Werkzeugefenster bei den erweiterten Objekte nach Rezepturanzeige. Im Projektbaum nach Rezepturen. In der Hilfe nach Rezept, Rezepturanzeige, Rezepturverwaltung. Und nach den gleichen Worten mit der Suchfunktion im Forum auch mal nachschaun ...

Wenn Du dann eine Rezepturanzeige, eine Rezeptur und ein Rezept hast, und das ganze nicht erwartungsgemäß fünktioniert - gerne wieder fragen ;)
 
Dein Vorschlag habe ich naturlich schon längst vorher erledigt.
Leider habe ich immer nur etwas gefunden, um die Daten
direkt bei der Rezeptur einzugeben. Aber ich möchte mir die
Daten ja in die Rezeptdaten kopieren und/oder wieder zurück schreiben.
Vieleicht hab ih auch etwas übersehen (aus Unwissenheit)
Ich hab mir ne Rezeptur mit allem anglegt, aber es scheiert schon daran,
die Daten in die Rezeptur zu bekommen
 
OK - jetzt wirds klarer ...

Möglichkeit 1:
Rezept im Erstellsystem anlegen (was Du gemacht hast).

Möglichkeit 2:
Rezepturanzeige zur Laufzeit für die Verwaltung von Rezepten nutzen: Daten von/zur Steuerung schreiben, speichern, ...
 
hmmm, ja, einfach machen ...

Hast Du grad irgend ne Hardware zum Ausprobieren griffbereit?

MMC: bei den Rezeptureigenschaften bei Datenablage einstellen.
 
hmmm, ja, einfach machen ...

Hast Du grad irgend ne Hardware zum Ausprobieren griffbereit?

Ne leider nicht. Ist beim Kunden

MMC: bei den Rezeptureigenschaften bei Datenablage einstellen.
Das hab ich gefunden.

Hab das jetzt wie auf den Bildern zu sehen gemacht. Werden die Daten jetzt
per Speicher in Steuerung bzw Lesen aus Steuerung gespeichert/überschrieben?
Hab die Variablen für Datensatz und Rezeptname als interne Variable angelegt.
Ist das richtig?
Muss ich unter Verbindung/Bereichszeiger den Datensatz aktiv haben?
Fragen über Fragen
 

Anhänge

  • Rezept.JPG
    Rezept.JPG
    166,1 KB · Aufrufe: 37
  • Rezept_1.JPG
    Rezept_1.JPG
    158,6 KB · Aufrufe: 33
Zurück
Oben