    Mahlzeit,

    ich hab ein VBScript für ein Mulitpanel geschrieben, das soweit auch funktioniert. Nun wollte ich noch eine Fehlerbehandlung einbauen:

    Code:
    On Error GoTo ErrorHandler
              Programmcode
    ErrorHandler:
              ActivateScreen "Fehler",0
    Nun merkert der mir die Sprungmarken an. Kann es sein das VBScript für Windows CE keine Sprünge beherscht? Gibt es sonst eine Möglichkeit eine Seite auf den Panel aufzumachen, wenn ein Fehler in einem Script aufgetreten ist?
    Geändert von Hotsch (20.08.2009 um 12:02 Uhr)
    Zitieren Zitieren Fehlerbehandlung VBScript für WinCCflex unter Windows CE  

  2. #2
    Hotsch ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.07.2007
    Beiträge
    147
    Danke
    6
    Erhielt 13 Danke für 13 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich hab jetzt glaube ich eine Lösung gefunden. Der Simulator von WinCC flex meckert zumindest nicht:

    Code:
    On Error Resume Next
    
          Programmcode
    
    If Err.Number>0 Then				
    		SmartTags("Source")=Err.Source
    		SmartTags("Number")=Err.Number
    		SmartTags("Description")=Err.Description
    		ActivateScreen "ScriptFehler",0
    		Exit Sub
    End If
    Alerdings sind die Fehlermeldungen sehr ungenau (wie z.B. "Objekt erforderlich"). Ist es möglich den Fehlertext der normalerweise angezeigt wird, also mit der genauen Zeilennummer in einen String zu schreiben oder im Meldefenster wieder zu zeigen?

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.10.2015, 16:36
  2. ProTool Pro unter Windows XP???
    Von Wastel im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.03.2011, 18:58
  3. WINCCflex und Windows 7
    Von sailor im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.02.2011, 18:27
  4. NAT unter Windows XP
    Von Neals im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.01.2010, 10:13
  5. libnodave unter windows ce 5.0???
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.06.2007, 09:57

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •